精华汇总
干式喷头
更多
各种喷头
连喷头
上喷头
干式地暖
干式水暖
干式消防
干式潜污泵
消防喷头
灭火喷头
水雾喷头
假山喷头
水景喷头
喷泉喷头
水枪喷头
喷头系列
雾化喷头
喷灌喷头
灌溉喷头
涌泉喷头
喷头堵塞
开式喷头
园林喷头
摇臂喷头
喷头清洗
沐浴喷头
氧枪喷头
精工喷头
#
干式喷头
#
300
干式喷头专题,为您提供干式喷头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干式喷头相关的专业交流讨论,更多干式喷头相关内容请访问
土木在线论坛
!
急+郁闷;关于下垂型干式喷头的疑问
我设计了一个地下车库,局部风管下采用的是下垂型干式喷头,施工单位来电话说这种喷头需要1千多一个,我找了半天没找着干式喷头样本,谁有这方面的厂家啊.
这样的梁间如何布置喷头
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
关于喷头的流量系数问题
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
为什么酒管推崇干式系统?
消火栓与喷头的安装规范
关于仓库喷头设计的疑问
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
与喷头相连的管件叫什么
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
怎么知道喷头的布置的合理?
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
关于应急干式消火栓的设置
最近做一工程,消防局审查后要求做应急干式消防系统,依据本人的理解,应急干式消火栓系统是在施工过程中为消防车救火设置的,工程原本设计的消防系统投入使用,这套应急干式系统怎么处理呢?请教各位大侠指导。
关于干式消火栓系统的设计
现一北方严寒地区大型商业综合体项目。9栋三层商业,室外走廊连接商业单体,消火栓设置在外廊上,能否采用干式消火栓系统。因为旅游城市,只有夏季旅游旺季商业才营业,淡季没有游客,故不营业,则不采暖,可否根据新规GB50974-2014中7.1.3条宜采用干式消火栓系统。在线等答案
点击加载更多
APP内打开