【求助】干式水暖及散热片取暖问题。急
具体是这样:给一套实际供暖面积在80平米的小区房内做了一套干式地暖。 两个卫生间装的士瑞特格的散热片,功率在400-800W。 配了一个150L的单盘水箱, 一台壁挂24KW,采暖系统配一台混水中心,分水器,设有温控控制。 问题是:我把壁挂供水温度调到61度之间好稳定,水箱温度达到后的情况下给地暖供暖, 干式地暖开了4个多小时并且只是开了一个小房间 温度设置在22度,从14.4上升到19.6度。 升到了5度 。我地板是1.2公分 金刚板 下面也没垫防潮膜。 按道理这样温度会上升的好快。但时间上不是很理想, 测地板温度是在27度左右 。还不如瓷砖的效果好。 还有 卫生间的散热片 , 空间温度一直在16度之间(开了一个晚上多)。效果也不是很理想。 什么原因,怎么解决,有什么好的建议,好的想法? 帮帮忙 非常感谢
干式变压器的应用和选择
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡