关于干式消火栓系统的疑问
skycold2012
2012年09月04日 09:17:39
只看楼主

干式消火栓系统,应在进水管设置快速启闭装置,请问如果用电磁阀的话,应如何放置及启动,电磁阀后放一个放空阀的话是否合理

干式消火栓系统,应在进水管设置快速启闭装置,请问如果用电磁阀的话,应如何放置及启动,电磁阀后放一个放空阀的话是否合理
skycold2012
2012年09月04日 10:03:25
2楼
没有人呀 放空阀后要介入排水管网么
回复
提供甲级设计院
2013年08月21日 11:57:49
3楼
楼主解决了吗
回复
wglgpsr
2013年08月27日 19:07:36
4楼
本帖最后由 wglgpsr 于 2013-8-31 22:06 编辑

系统入口设 FD 防冻装置,室内消火栓给水系统在冬季为干式系统,由 FD 型防冻装置保证系统为干式,发生火灾时手动开启防冻装置使系统充满水。其它季节系统为湿式。
回复
gaolisilk1992
2013年09月04日 11:15:48
5楼
楼上的图看不清啊,能否发至我信箱啊?谢谢了
回复
gaolisilk1992
2013年09月04日 11:21:24
6楼
回复
zdlnda521
2014年12月18日 16:26:36
7楼
新人 来了 求分享
回复
candy_yy_6
2015年07月27日 12:33:11
8楼
楼主,这防冻装置什么样的?还有湿式怎么切换回干式啊?难道把管道的水都放了?
回复
ziqiangbuxi
2015年07月27日 16:12:12
9楼
干式系统,只需要在入口主管上设电动阀即可,电动阀的开启有两种方式:一是现场手动开启,接入~220V消防电源;另一个是通过报警模块联动开启,接入DC24V消防电源。
回复
划破长空
2017年11月14日 09:34:06
10楼
wglgpsr 发表于 2013-8-27 19:07 系统入口设FD防冻装置,室内消火栓给水系统在冬季为干式系统,由 FD 型防冻装置保证系统为干式,发生火灾时 …你现在做的这个手动打开的方式会不会反应过慢啊。
回复
划破长空
2017年11月14日 09:36:09
11楼
ziqiangbuxi 发表于 2015-7-27 16:12 干式系统,只需要在入口主管上设电动阀即可,电动阀的开启有两种方式:一是现场手动开启,接入~220V消防电源 …你好,我现在就在做这种方式的电气设计,这两种方式您那有一些简图么,想参考一下,有此问题好久了。
回复