【求助】干式水暖及散热片取暖问题。急
qiuqingyang
2011年12月25日 17:07:44
来自于采暖供热
只看楼主

具体是这样:给一套实际供暖面积在80平米的小区房内做了一套干式地暖。 两个卫生间装的士瑞特格的散热片,功率在400-800W。 配了一个150L的单盘水箱, 一台壁挂24KW,采暖系统配一台混水中心,分水器,设有温控控制。 问题是:我把壁挂供水温度调到61度之间好稳定,水箱温度达到后的情况下给地暖供暖, 干式地暖开了4个多小时并且只是开了一个小房间 温度设置在22度,从14.4上升到19.6度。 升到了5度 。我地板是1.2公分 金刚板 下面也没垫防潮膜。 按道理这样温度会上升的好快。但时间上不是很理想, 测地板温度是在27度左右 。还不如瓷砖的效果好。 还有 卫生间的散热片 , 空间温度一直在16度之间(开了一个晚上多)。效果也不是很理想。 什么原因,怎么解决,有什么好的建议,好的想法? 帮帮忙 非常感谢

2011年12月25日 18:04:40
2楼
三层别墅总采暖面积在520平米左右要用多大的增压泵,主机在一楼,配一个400L的水箱。其他的系统该怎么配。功率需要多大。 业主要求:有生活热水,循环水,地暖采暖。 还有 电源线怎么预留。
现在情况是:48千瓦燃气炉(炉子没内置水泵),一台400L水箱,水泵打算供回水各接一个扬程15米,生活热水扬程15米,其他还要什么需要的。 老师们帮忙 非常感谢、
回复
w5208833
2011年12月26日 11:22:03
3楼
地板温度27度已经可以了,把其他系统打开,一个系统是不行的,会向其他房间散热的!
回复
mayanzhuo
2011年12月26日 19:09:35
4楼
小弟没做过供暖,仅供参考。供回水温度应该没有问题。房间负荷是怎么算的,应该按相邻房间采暖考虑的吧。初次升温4个小时应该不算短吧,毕竟只开了一个房间,而且不知道你的室外温度是多少。关于卫生间暖气不热,散热器厂家的功率一般都比实际值偏小,400-800个人感觉偏小的。
回复
小叶
2011年12月26日 20:37:05
5楼
你这个得你看混水中心的供回水参数的设置(不知是否是曼瑞德的那种),有可能是这一块的问题,还有水箱150L的加热至60度的话大概也得30分钟吧!其实整个壁挂炉供地暖的时间也就在3个多小时吧!还有地板的导热性能比石材差所以时间会长点的!
回复
小叶
2011年12月26日 20:42:53
6楼
最好选32-150的地暖循环泵,生活热水选用25-80的就可以满足的了!每个分集水处需要留有电源,锅炉处需要留有四至5个插座(锅炉电源、两个循环泵、热水回水泵),温控线排3*0.75的电源线!落地路的排烟要注意因为它是大气式燃烧,若排烟解决不好会导致燃烧不充分和减少锅炉寿命的!多看看锅炉的安装事项吧!
回复
hfziqing
2011年12月27日 11:55:50
7楼
dddd
回复
wangt09
2011年12月27日 14:50:12
8楼
问题就在于你只开了一个房间,供暖房间与非供暖房间之间的传热量是很大的,同理,如果邻户不采暖的话,你家的采暖负荷也会增加很多。
回复
h455499417
2011年12月28日 15:08:56
9楼
供回一个泵?不是两个泵在同一头的么?
回复
gongguanglong
2011年12月28日 16:40:53
10楼
测量一下回水温度,如果回水温度低,说明循环泵流量小,如果温度正常可适当调高供水温度。
回复
xusmda
2011年12月30日 10:55:58
11楼
供回一个泵?不是两个泵在同一头的么?
回复