关于仓库喷头设计的疑问
hanxiaozi
hanxiaozi Lv.3
2018年03月12日 10:18:28
只看楼主

《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见

《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思

4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了?

各位都怎么理解的,发表下各位的意见

免费打赏
hanxiaozi
2018年03月12日 10:23:40
2楼

再追问一个问题,发泡塑料与不发泡塑料属于A组塑料还是B组塑料?百度显示A、B组塑料均有发泡塑料

回复
hanxiaozi
2018年03月19日 09:27:49
3楼

大家都来发表下意见啊,帖子不能沉了

回复
zhanghaijun760209
2018年03月19日 13:43:45
4楼

4.2.7的意思是仓库最大储物高度超过7.5m时,首先应考虑采用ESFR喷头(也就是尽量不要采用设置货架喷头的方式),当然最大净高如果超过13.5m的话只能采用内置货架喷头了,近期最好不要采用特殊响应喷头,因为没有此喷头3C认证(也没有产品国家标准)

回复
hanxiaozi
2018年03月21日 11:58:52
5楼

仓库取消了快速响应喷头,特殊响应喷头又没有3C认证,早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头水量又超大,

净空高度小于9米的,最大储物高度不超过7.5m的仓库采用标准喷头感觉怎么那么不安全呢,

hanxiaozi

补充一下,特殊应用喷头现在还没有产品

回复
aiyouhehe
2018年03月30日 09:54:45
6楼

学习了

回复
cof1590808285763
2020年05月30日 11:11:32
7楼

本仓库为丙类堆垛仓库,堆垛最高不超过3.5m。设置自动喷水灭火系统,仓库危险级II级,喷水强度8L/min*m2,这个丙类仓库布置喷淋头间距是不是不能超过3米的?