关于循环水泵控制设备的维护方法
一、控制柜的维护:1)维持室内通风、干燥。2)定期检查控制柜以否有电源指示,电压是否为380V。3)定期停电检查控制柜内元件是否正常,导线是否松动。4)定期检查管道是否漏气、漏水。二、水泵的维护:1)进口管道必须充满液体,禁止泵在气浊状态下长期运行。2)定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及震动大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大维修一般为一年。4)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。严禁机械密封干磨情况下工作。5)启动前应盘动泵几圈,以免突然启动造成石墨断裂损坏。密封泄漏量允许差3滴/分,否则应检查。
关于循环水泵控制设备的维护分析
如何学会控制循环水场的温度和压力
循环水的上水温度一般都是30-33摄氏度,为什么选这个温度?如何控制好这个温度?5 j: j! z4 N; c还有如何控制上水压力和回水压力(管网压力的控制),?循环水上水的温度是由湿球温度来决定的,在冬季,水温较低可用水下塔或停风机的方式来调节,选这个温度是由于夏季湿球温度及塔的效率来决定的,水水压力和回水压力用出口回塔防旁来调节。至于上水压力和回水压力,主要根据整个循环水管网的大小、需要循环水的冷凝器或冷却器的标高等有关系。若循环水管网大,则系统阻力大,上水和回水压差就大,反之,就小;若需要循环水的冷凝器或冷却器的标高比较高,则上水压力要求就要高一点,否则,循环水无法进入其需要冷凝或冷却的设备。至于上水压力和回水压力,主要根据整个循环水PVC管网或PVC管材的大小、需要循环水的冷凝器或冷却器的标高等有关系。若循环水管网大,则系统阻力大,上水和回水压差就大,反之,就小;若需要循环水的冷凝器或冷却器的标高比较高,则上水压力要求就要高一点,否则,循环水无法进入其需要冷凝或冷却的设备。
分析循环水泵控制设备的维护方法