如何学会控制循环水场的温度和压力
循环水的上水温度一般都是30-33摄氏度,为什么选这个温度?如何控制好这个温度?5 j: j! z4 N; c还有如何控制上水压力和回水压力(管网压力的控制),?循环水上水的温度是由湿球温度来决定的,在冬季,水温较低可用水下塔或停风机的方式来调节,选这个温度是由于夏季湿球温度及塔的效率来决定的,水水压力和回水压力用出口回塔防旁来调节。至于上水压力和回水压力,主要根据整个循环水管网的大小、需要循环水的冷凝器或冷却器的标高等有关系。若循环水管网大,则系统阻力大,上水和回水压差就大,反之,就小;若需要循环水的冷凝器或冷却器的标高比较高,则上水压力要求就要高一点,否则,循环水无法进入其需要冷凝或冷却的设备。至于上水压力和回水压力,主要根据整个循环水PVC管网或PVC管材的大小、需要循环水的冷凝器或冷却器的标高等有关系。若循环水管网大,则系统阻力大,上水和回水压差就大,反之,就小;若需要循环水的冷凝器或冷却器的标高比较高,则上水压力要求就要高一点,否则,循环水无法进入其需要冷凝或冷却的设备。
关于循环水加药装置的问题
各位版友,请教问题~关于开式循环水冷却水加药系统中设计遇到的几个很纠结的问题,烦请懂的人帮忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根据《GB50050-2007工业循环水设计规范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一个正常运行的循环水系统中,补水阀与排污阀均会打开,并保持一定的流量,以使系统内符合某个固定的浓缩倍率值,如这个值是3.5,同时,缓蚀、阻垢加药流量(连续加药)也会保持一个定值,但由于蒸发损失水量的波动如增大,将导致系统内水量不断减小,含盐量不断增加,浓缩倍率发生波动变成了4.5(由电导率表测控),则此时,设备控制系统会根据测得的蒸发水量来重新计算出补水阀和排污阀流量,以重新调整阀门开度,经过一段时间,浓缩倍率将被重新调整到3.5的位置,同