关于循环水加药装置的问题
xlida8520
xlida8520 Lv.3
2013年02月16日 14:46:07
来自于水处理
只看楼主

各位版友,请教问题~关于开式循环水冷却水加药系统中设计遇到的几个很纠结的问题,烦请懂的人帮忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根据《GB50050-2007工业循环水设计规范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一个正常运行的循环水系统中,补水阀与排污阀均会打开,并保持一定的流量,以使系统内符合某个固定的浓缩倍率值,如这个值是3.5,同时,缓蚀、阻垢加药流量(连续加药)也会保持一个定值,但由于蒸发损失水量的波动如增大,将导致系统内水量不断减小,含盐量不断增加,浓缩倍率发生波动变成了4.5(由电导率表测控),则此时,设备控制系统会根据测得的蒸发水量来重新计算出补水阀和排污阀流量,以重新调整阀门开度,经过一段时间,浓缩倍率将被重新调整到3.5的位置,同时,缓蚀、阻垢加药量也会随着排污阀门流量的变化而变化。

各位版友,请教问题~关于开式循环水冷却水加药系统中设计遇到的几个很纠结的问题,烦请懂的人帮忙看看: % j8 n1 K4 s8 h% C

根据《GB50050-2007工业循环水设计规范》, ) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M
我理解的是,在一个正常运行的循环水系统中,补水阀与排污阀均会打开,并保持一定的流量,以使系统内符合某个固定的浓缩倍率值,如这个值是3.5,同时,缓蚀、阻垢加药流量(连续加药)也会保持一个定值,但由于蒸发损失水量的波动如增大,将导致系统内水量不断减小,含盐量不断增加,浓缩倍率发生波动变成了4.5(由电导率表测控),则此时,设备控制系统会根据测得的蒸发水量来重新计算出补水阀和排污阀流量,以重新调整阀门开度,经过一段时间,浓缩倍率将被重新调整到3.5的位置,同时,缓蚀、阻垢加药量也会随着排污阀门流量的变化而变化。
- z3 Y/ Y5 l- p, j
我的问题是: - ^3 m1 G4 r& x+ h# \
1、请问,上述个人的理解有哪些方面的逻辑问题?这样的运行模式是否有问题? * b; N6 Z- `! R% }3 _
2、似乎还有一种运行类型,在浓缩倍率指标范围内运行时,排污阀与补水阀均关闭,超出浓缩倍率范围时,开始开启排污与补水,那么,请问,这个时候,排污流量与补水流量各有什么样的要求吗?还是只要电导率测得符合规定值之后,就停止排污与补水?此时加药怎么控制的?是通过排污的累积量成比例地计算出加药量之后再加药的吗?加药与排污是同时进行的吗? 3 K; E) G+ [, y: e, m- V2 `
3、在做冷却循环水设计的时候,到底是如何设计的?有哪些自控条件?
4、另外,通过补水量来控制加药是怎么回事? 2 V+ l- r7 H k" ]1 J/ g- ^$ k5 Q

望各位兄弟姐妹不吝赐教、问题紧急,烦请。。。非常感谢! 3 }. ~" W, ^& \: q; n" }
在此向各位兄弟姐妹道谢!
leaheaven
2015年07月10日 10:56:16
2楼
同求。。。。。
回复
wx_1561086373986
2019年12月18日 12:59:42
3楼

同求


回复

相关推荐

APP内打开