一、 加药装置的主要组成部份全自动加药装置是集混凝反应、沉淀、过滤一体化模式设计净水设备由搅拌装置、储液箱、计量泵、管道过滤器、等主要部件组成。二、控制要点利用加药装置的高度,同时将此信号反馈给控制系统,控制系统发出电动球阀自动切换及管道泵的开关的指令。当溶解池内液位达到一定高度时,启动设置在溶解池内的机械搅拌机;相类似当溶液池内的液位达到一定高度时,启动设置在溶液池内的机械搅拌机。

一、 加药装置的主要组成部份

全自动加药装置是集混凝反应、沉淀、过滤一体化模式设计净水设备由搅拌装置、储液箱、计量泵、管道过滤器、等主要部件组成。

二、控制要点

利用加药装置的高度,同时将此信号反馈给控制系统,控制系统发出电动球阀自动切换及管道泵的开关的指令。当溶解池内液位达到一定高度时,启动设置在溶解池内的机械搅拌机;相类似当溶液池内的液位达到一定高度时,启动设置在溶液池内的机械搅拌机。

三、药剂的使用

在混合絮凝沉淀池的总进水管道上设置原水浊度仪,各沉淀池出水管道上设置清水浊度仪,以进水浊度及各个沉淀池的出水为参考。使药剂与水充份混合后,打开自来水继续加水并搅拌(一边加水一边搅拌),直至配制成相应要求的溶度,停止加水,继续搅拌。相类似当溶液池内的液位达到一定高度时,启动设置在溶液池内的机械搅拌机。

四:净水设备反冲排污

打开第一格滤池反冲排污阀,关闭设备出水阀(如果设备进水压力较大超过0.3Mpa,出水阀不应全关,应保持一定开启度,水量足够反冲洗即可),单格滤池反冲时间为3~4分钟,反冲水较澄清后结束第一格滤池反冲洗,关闭第一格滤池反冲排污阀,打开第一格滤池进水阀,第一格滤池反冲完成后,应立即进入第二格滤池反冲洗,关闭第二格滤池进水阀,打开第二格滤池排污阀,反冲完成后,关闭第二格滤池反冲排污阀,打开第二格滤池进水阀,打开设备出水阀,记录反冲时间,反冲过程完成;