水解酸化池停留时间专题,为您提供水解酸化池停留时间相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水解酸化池停留时间相关的专业交流讨论,更多水解酸化池停留时间相关内容请访问
土木在线论坛
!
水解酸化池的停留时间取多少合适?
我一般做水解酸化池,HRT取4-5h,可我看有些设计水解酸化池取8-10h,这样不就到了厌氧的产气阶段了吗?还算水解酸化吗?
请教水解酸化池停留时间,找不到
大家好,请帮帮忙,我要做个毕业设计,是热水器的内胆清洗废水,陶化前处理废水,铝件前处理废水加上部分生活废水,COD是830mg/l,BOD是260mg/l。B:C是0.3.石油类是85mg/l,进水量是60立方米每小时。我的老师说要找到类似的水质,参考它的水力停留时间,但是我找不到,请各位高手帮帮忙。
水解酸化停留时间取1小时可取吗?
根据书上介绍 水解酸化是个很快的过程 我现在处理的对象是综合性的工业废水 水质按COD500 BOD300设计 后面接氧化沟处理 前面打算再加个混凝沉淀 水解酸化目的是降解难生化处理有机物 不要求对BOD或者COD有一定去除效果 如果取1个小时停留时间 大家觉得可行吗
讨论:关于水解酸化的停留时间问题
水解酸化工艺由于不需要复杂的操作和较低的处理费用被大量的采用,但是个人认为水解酸化作为严氧处理的第一个阶段,主要起的是将大份子有机物转化为小份子的有机酸,对cod的降低并没有起到非常大的作用。 参照一些严氧方面的书籍,一般的严氧水解酸化段的时间一般较短,而产甲烷段应该占去较大的时间,所以如此倒推,如果采用水解酸化工艺停留时间是不是不应设置太长,个人认为8个小时以下较为适合。 以上为个人推论,欢迎大家拍砖
各行业废水中,水解酸化池的停留时间统计
据我所知: 食品废水水解酸化池HRT:5-8小时 屠宰废水水解酸化池HRT:? 印染废水水解酸化池HRT:8-12小时 造纸废水水解酸化池HRT:12小时以上大家还有没有其他废水的水解酸化时间,大家来发表一下!
缺氧池停留时间怎样保证
急求各版主,前辈帮忙:关于水解酸化池的水力停留时间
本人毕业设计做的是印染废水,采用混凝-厌氧水解-接触氧化工艺水质:水量1200m3/d , BOD5(mg/L)300~500 , CODCr(mg/L)2000~2500取2000mg/L , 色度(稀释倍数)1800 , pH值13~14 , 悬浮物(mg/L)360 现在有个问题,水解酸化池的水力停留时间不知道要定在多少小时,我根据一本资料计算出来大概是20小时,感觉时间太长了,但是又没有什么规范之类的,我用的是挂膜式的水解酸化池,不知道按照这个水质怎么定水力停留时间好?急求各位版主,前辈帮忙解答在此先表示感谢!!!
生物接触氧化池停留时间
最近做一中水回用设计,第一次弄生活污水,还真有点头大.查找很多资料,我想采用水解酸化、接触氧化、过滤、消毒的方法,可是生物接触氧化的停留时间一般是多少呢?五个小时够吧?
关于水解池停留时间和上升流速的问题
如果水解用于预处理化工废水,通常的停留时间在10H以上,这样的话如何保证其上升流速大于0.5?(应该不可能用增加水解池的高度来解决吧?)
接触氧化池的停留时间多久最好呢??
我看书上说一般1.5-3小时可是我们公司做的都是6小时左右(生活污水)我没他们有经验,所以一般也照6小时来做但我 现在想问下,你们一般是取多久呢简单问题,不要见笑