高层建筑排水闭水实验的探讨
给排水施工规范上规定的:5.2.1:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。如果施工过程中有精装修需要进行,那么卫生间吊顶内的管道属于隐蔽管道,要对这部分管道进行闭水,有几点问题。1、现在的高层建筑排水管道都为双立管,以前用的用充气囊的办法,会使闭水层管道注不满水。2、检查口是隔层设置,保证不了每层都能闭水。这是我施工过程中遇到的问题。因为我们项目的监理是个啥也不懂得半掉子,老拿这事卡我。请各位帮我出出主意,是我太笨,还是这条规范应该修正。补充一点。结构设计上是否应降板来解决这个问题[ 本帖最后由 haimao-3.5 于 2010-8-29 08:59 编辑 ]
什么是工频电压?如何抑制?
市电电压的频率为50Hz,它会以电磁波的辐射形式,对人们的日常生活造成干扰,我们把这种干扰称之为工频干扰。 工频干扰会对电气设备和电子设备造成干扰,导致设备运行异常。 抑制的关键是搞清楚噪声传递方式,是空间辐射还是传导。如果50Hz噪声是空间辐射进入的,说明设计存在高阻抗输入点,降低阻抗可能会解决问题;如果是传导,需要切断传导途径。比如从电源耦合进入的,可以对电源进行二次变换等等。如果信号频段和工频不一致,可以滤波,采用陷波滤波器,或者软件滤波等等。当然在抑制不了的时候还可以采取适应的方案,就是让设备适应工频噪声,如比例双积分的ADC可以控制积分时间为50Hz整周期等等。总的来说具体问题具体分析,泛泛而谈意义不大。
什么是网签?网签的利与弊
“转载自中华房买卖” 近几年来,随着房价的不断上涨,二手房的价格就显得更实惠一些,但是有的卖家希望房子能卖到一个好价钱,便导致单方面的毁约,这种事情时常在发生,那么为了更进一步的完成二手房的交易,在买卖双方进行了网签之后,卖家是否可以单方面决定终止交易呢?一、什么是网签? 二手房网签一般是指在买卖二手房双方达成交易意向后,通过在本市的住房保障和房屋管理局在网上签约系统签订二手房买卖合同的行为。只要房屋进行交易,都需要在网上进行签手续,网上签约的合同作为办理终产权的依据。 二、网签可以单方撤销吗? 申请网签时,二手房交易需要双方填写《存量房买卖合同信息表》。这张表格内容包括:卖方信息、买方信息、房屋信息、双方签字以及注销约定等。因此如果二手房交易双方在表格中勾选了注销条件,并双方签字均表示认可,那么双方就要受到此条件的约束。 在一般情况下,网签撤销是需要在双方协商同意之后才能完成。如果协商不成功,想撤销的一方便只能到通