楼板开洞与楼板厚度为0的区别
对于板厚不同及板厚为0和板厚开洞的问题,现在有些同行搞的不是很清楚,我的一个总工也没搞明白,为了弄清楚这个问题我专门建了一个模型,验证PKPM中对于板厚设置对其结构刚度的影响。平面图如下,共建了4层:分别将板厚设置为200厚、100厚,0厚和全房间开洞,其结果如下板厚200 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.2830 92.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.2830 2.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.2683 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 Floor No. 1 Tower No. 1 RJX = 3.5511E+05(kN/m) RJY = 3.5511E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)板厚100 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭