咨询下,对于起拱的楼板,大家怎么保证楼板厚度呢?
beckham12345
2015年04月28日 15:32:25
来自于建筑施工
只看楼主

目前,一般工程在结构设计总说明中都会对楼板要求起拱,起拱高度为跨度的1‰~3‰,如果某楼板跨度为6m,那么起拱的高度为6mm~18mm。那么这样,问题就来了,对于楼板的中间部位,楼板的界面尺寸如何保证,一般工人施工时,都是拉线找平,楼板中间部位的截面尺寸就会减少6~18mm。大家发表一下看法吧!

目前,一般工程在结构设计总说明中都会对楼板要求起拱,起拱高度为跨度的1‰~3‰,如果某楼板跨度为6m,那么起拱的高度为6mm~18mm。那么这样,问题就来了,对于楼板的中间部位,楼板的界面尺寸如何保证,一般工人施工时,都是拉线找平,楼板中间部位的截面尺寸就会减少6~18mm。
大家发表一下看法吧!
免费打赏
甲方施工员
2015年04月29日 09:54:17
3楼
首先楼主不知道为啥要起拱

起拱的目的是抵抗混凝土浇筑过程中 支撑系统的部分沉降
回复
dengken205
2015年04月29日 10:36:56
4楼
如果你施工有保证,措施得力,可以不起拱啊
回复
江苏土建
2015年04月29日 14:41:00
5楼
本帖最后由 江苏土建 于 2015-4-29 14:47 编辑

是模板起拱
回复
zhanghaijin1
2015年04月29日 16:28:48
6楼
按起拱比例计算打标高控制。
回复
gaozhiling79
2015年04月29日 17:22:19
7楼
毋庸置疑,钢筋肯定要跟着抬高。钢筋是跟着模板走的。
回复
beckham12345
2015年05月01日 11:36:14
8楼
甲方施工员 发表于 2015-4-29 09:54 首先楼主不知道为啥要起拱 起拱的目的是抵抗混凝土浇筑过程中 支撑系统的部分沉降言之有理,看了GB50204的条文说明,正解!当时一个项目的人问我这个事的,我当时也蒙了,所以会有这个疑问,以为是楼板因为跨度大所以要起拱。
回复
美wa521de香
2015年05月03日 08:07:53
9楼
底模侧莫一起起拱,后面混凝土浇筑的时候把他们压下去,只要平整度跟其他未起拱位置相平,你的楼板厚度就有保证了。不是很简单的道理吗?
回复
crazyma
2015年05月03日 20:39:05
10楼
沙发正解,楼板浇捣混凝土时会有下沉,起拱是在合理范围内的
回复
zgbjws
2015年05月03日 20:47:00
11楼
很合理的嘛
回复
pgp-110
2015年05月05日 11:12:06
12楼
差点把我问迷糊了
回复