这段时间,在浏览网页的时候,经常遇到国内的一些业主上网反馈说,自己的商品房楼板厚度不够 网络上也凸显了许多“楼薄薄”和“7厘米”“5.3厘米”的案例 我们作为施工人员,在日常做好监督管理的过程中, 如果遇到了这类的楼板厚度不够,我们该如何处理呢? 首先先谢谢大家都参加这个讨论,谢谢您的支持
这段时间,在浏览网页的时候,经常遇到国内的一些业主上网反馈说,自己的商品房楼板厚度不够
网络上也凸显了许多“楼薄薄”和“7厘米”“5.3厘米”的案例
我们作为施工人员,在日常做好监督管理的过程中,
如果遇到了这类的楼板厚度不够,我们该如何处理呢?
首先先谢谢大家都参加这个讨论,谢谢您的支持
2楼
以前在某网站看到的楼项目的加固方案,不知道这样做合适不合适
仅供参考,
回复
3楼
比较好的办法就是碳纤维加固了
回复
4楼
这个要看是什么情况了,如果楼梯板厚度不够,导致楼梯变形过大,这种情况建议用加大截面法加固原楼梯板:在凿毛原楼梯板表面后另设板底钢筋锚入梯梁内,并浇筑混凝土。如果楼梯厚度不够导致原配筋不足,这中可以采用粘结碳纤维布或者钢板加固,不过这种加固方法加固后构件的抗火性能不佳,竖向消防通道不建议采用。
回复
5楼
前年浙江桐乡有个楼薄薄,楼板厚度比设计少了几公分,业主要建造商赔,后来请了建科来检测楼板的承载力,结果是符合设计要求,只赔偿了一点点钱,
回复
6楼
鉴于大多数情况,
都是客厅及卧室的楼板厚度出现异常,与设计的厚度有出入,
不知道大家遇到这个情况后,如何及时的处理?
回复
7楼
我最近也要装修房子,关注这个话题。
回复
8楼
楼板厚度不足这是目前施工过程中很多的质量问题。这纯粹是施工过程中的偷工减料行为。对于大型的施工企业是极少出现这样的问题的。出现问题的绝大多数是一些不正规的施工企业。
加固最简单的方法就是,在上面加上钢筋网(一定要保证有足够的锚固长度),再浇筑上混凝土达到设计要求的厚度就解决了。
回复
9楼
一般楼板用双层双向的钢筋很少,所以楼板厚度不够,只需要再浇筑上满足要求的混凝土就行了。如果是自己装修房屋的话,加厚楼板会影响层高的。
回复
10楼
我比较赞同“在上面加上钢筋网(一定要保证有足够的锚固长度),再浇筑上混凝土达到设计要求的厚度就解决了。”
回复
11楼
出现这个问题大多是施工发面和监管不到位,楼上说加钢丝网也是一个方法,不过个人认为不符合楼板的实际受力情况,只是解决了楼板厚度问题,不能一定能解决楼板开裂和承载力等问题。
回复