做了个关于楼梯的小实验
因为想到PMCAD构件布置里的楼梯布置对位移周期比影响以前试过感觉没什么影响就随便建了个模型大概长25M宽20M楼梯间在2端仅仅是位移和周期比没有看力的传递先看看数据周期比全洞口不布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置楼梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0
求助,关于楼梯的几个问题
小弟最近一直在弄楼梯,然后有几个问题不理解,希望前辈们能指导一二、小弟在此先行谢过~~问题如下:什么时候 楼梯要建入模型? 用ATa型楼梯跟ATb型楼梯是什么作用呢?什么时候用这个类型的楼梯?如果楼梯建入模型的话,是设置板厚为零然后加荷载,还是开洞加梁荷载呢?还有就是梯柱是从楼层梁面~休息平台梁底,还是从楼层梁面~上一层楼层梁底?箍筋都加密的吗?楼梯首层支承大样是怎么画的?直接锚到地梁梁底么?如果有地下室的话需要画两个支承大样么?(一个锚到地梁梁底,一个锚到地下室顶板板底?)如果方便的话,给个CAD图参考参考吧。 这个首跑楼梯的支承大样可以不画的么? 希望能够得到前辈们的指导、谢谢了。