求助,关于楼梯的几个问题
温温的阳光
2012年04月05日 17:42:17
只看楼主

小弟最近一直在弄楼梯,然后有几个问题不理解,希望前辈们能指导一二、小弟在此先行谢过~~问题如下:什么时候 楼梯要建入模型? 用ATa型楼梯跟ATb型楼梯是什么作用呢?什么时候用这个类型的楼梯?如果楼梯建入模型的话,是设置板厚为零然后加荷载,还是开洞加梁荷载呢?还有就是梯柱是从楼层梁面~休息平台梁底,还是从楼层梁面~上一层楼层梁底?箍筋都加密的吗?楼梯首层支承大样是怎么画的?直接锚到地梁梁底么?如果有地下室的话需要画两个支承大样么?(一个锚到地梁梁底,一个锚到地下室顶板板底?)如果方便的话,给个CAD图参考参考吧。 这个首跑楼梯的支承大样可以不画的么?

小弟最近一直在弄楼梯,然后有几个问题不理解,希望前辈们能指导一二、小弟在此先行谢过~~

问题如下:
什么时候 楼梯要建入模型?
用ATa型楼梯跟ATb型楼梯是什么作用呢?什么时候用这个类型的楼梯?
如果楼梯建入模型的话,是设置板厚为零然后加荷载,还是开洞加梁荷载呢?
还有就是梯柱是从楼层梁面~休息平台梁底,还是从楼层梁面~上一层楼层梁底?箍筋都加密的吗?
楼梯首层支承大样是怎么画的?直接锚到地梁梁底么?如果有地下室的话需要画两个支承大样么?(一个锚到地梁梁底,一个锚到地下室顶板板底?)如果方便的话,给个CAD图参考参考吧。 这个首跑楼梯的支承大样可以不画的么?

希望能够得到前辈们的指导、谢谢了。
hyp1962
2012年04月05日 20:18:36
2楼
ATa.ATb.ATc型楼梯均为抗震型楼梯,对于需要抗震的框架结构及楼梯间四周没有剪力墙的框剪结构需要按这三种类型进行楼梯设计.
ATa和ATb型楼梯由于设置了滑动支座,不需要参与整体结构模型进行分析,可以在整体结构模型中将楼梯间做开洞处理,将楼梯荷载导算输入到梁上即可.
ATc型楼梯需要参与整体结构模型进行分析,必须注意的是ATc型楼梯构件(梯柱.梯梁.梯板)的配筋必须满足整体结构模型的计算结果.
不建议采用ATc型楼梯,一则计算比较麻烦,二则这种楼梯并不符合抗震设防的概念要求.
回复
xiaoshi1234
2012年07月24日 20:21:43
3楼

看了又看,还是觉得没看明白,请你再给细说说!
回复
巧夺天工一号
2012年07月24日 21:40:23
4楼
各类楼梯使用环境11G101说得很明白,请楼主看看,那种整体考虑,那种单独考虑也提到了。
回复
vicker_cheung
2012年07月24日 23:01:22
5楼
楼梯你可以多点看别人是怎么画的,再结合规范,这样问的问题就不会这么简单的了
回复
结构小生
2012年08月22日 09:54:33
6楼
AT---HT都是非抗震的(剪力墙结构除外)地区,又不建议ATc,那是只能用ATa,ATb了??ATc的计算结果必须符合整体模型,是指pkpm的计算结果吗?
回复
lijingjing230
2013年12月03日 16:11:46
7楼
对,11G101说的贴别详细:)
回复