某工程土钉墙设计计算书
土钉墙设计计算书 本计算依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 1.地质勘探数据如下: ——————————————————————————————————————————— 序号 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) 极限摩阻(kPa) 计算方法 土类型 1 4.00 10.00 4.00 10.00 18.0 水土分算 填土 2 7.40 15.70 15.00 20.00 48.0 水土分算 填土 ——————————————————————————————————————————— 表中:h为土层厚度(m), 为土重度(kN/m3),C为内聚力(kPa), 为内摩擦角(°)。 基坑外侧水标高-13.00m,基坑内侧水标高-9.00m。 2.基本计算参数: 地面标高0.00m,基坑坑底标高-6.00m。 3.地面超载: —————————————————————————————————————
关于放坡+锚杆与复合土钉墙的计算模型问题
是这样的,有个设计,采用的放坡+锚杆的形式,审图的专家提了如下的问题: 1、““放坡+锚杆”———不明确,力学模型亦不明确。在土钉墙中加锚杆,锚杆的作用起减小边线及加强稳定性, 现没有土钉仅有锚杆,算不出锚杆的内力及长度,如按锚杆挡墙则应按锚杆墙计算。” 2、“需明确”放坡+锚杆“支护结构类型计算模型用土钉墙不妥” 后来设计院把审图前的只有锚杆的“放坡+锚杆”改为 “复合土钉墙计算模型”(有土钉也有锚杆) 请教几个问题: 1、放坡+锚杆这样的情况应该用什么计算模型? 2、专家说“没有土钉仅有锚杆,为什么算不出锚杆的内力及长度”? 本人新手,诚恳求教。。
关于桥梁内力计算的结果
本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4 采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m 需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130) 我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。 想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!