请教火灾时三级负荷停电
请教火灾时三级负荷停电的范围是由分励托扣器在低压配电柜抽屉内断路器处全部把三级负荷断电,还是根据火灾具体部位在火灾层及相邻楼层由装在楼层配电箱的分励托扣器来进行局部停电?谢谢!
火灾时非消防的一、二级负荷要关断吗?
火灾时火灾区的非消防的一、二级负荷要关断吗?现有一栋重要甲级办公楼 双回路供电到末端:电讯房、客梯、生活水泵; 单回路应急供电:人防、中央屋宇管理系统、有线电视系统,车库管理系统排污泵。 与这些设备同一个防火分区火灾时,电源是否要断开,为什么? 与这些设备同一个房间火灾时,电源是否要断开,为什么?
火灾时,一二级负荷需要切断吗?
在一类高层建筑中,当火灾发生消防强切时,其中的一\二级负荷是否需要强行切断?如果我设置切断,但不是自动切断,而由消防控制室在确认火灾后手动切断,这样可以吗???
火灾是所有相邻的防火分区消防负荷都启动吗?
火灾时要切除的非消防负荷只是本防火分区的吗?
请问发生火灾时要切除的的非消防负荷是以下这样吗?1、变压器正常供电时,切除发生火灾防火分区的所有非消防负荷,其它防火分区照常供电。2、停电时,发电机供电,切除整个建筑所有非消防负荷(所有一二级负荷也切除)。[ 本帖最后由 tsml 于 2010-8-30 14:40 编辑 ]
医院的重要医疗负荷双切箱在火灾时切除吗?
医院很多负荷,如CT、X光、ICU、手术室、洁净空调、血库等都是一级负荷,都是双电源末端切换的,可是如果这些设备所在楼层发生火警,这些医疗负荷要切除吗?按说非消防电源都要切除,可是这些负荷又关系到病人的安危啊。如果说手术室可能还自行配备了UPS,可是大部分地方没有啊,如果把医疗重要负荷的的双电源都切除,会不会出医疗事故呢?规范上对这点好像没有详细的依据。
请教大鼻山:一、二级负荷的非消防电源火灾时要切吗?
最近做了一个地下车库,车库内有生活水泵,我用的是双电源供电,我原来做火灾报警的时候在生活水泵双电源箱内加了模块用来火灾时非消防电源切断,但我们总工说双电源供电的设备不能切断,但是审图的说要切断,我搞糊涂了,究竟听谁的,所以想请大鼻山指导一下,谢谢了!
3850平米的农贸大厅,用做火灾报警吗?供电负荷等级是几级?
请教:有一个3850平米的农贸大厅,一层,钢屋架,下弦距地6米,按建规及火规不用设(总建筑面积小于6000平米),但是,水专业设了喷淋,(水专业要求是大于3000平米就设),这种情况下,用做火灾报警吗?如果不做火灾报警,喷淋如何动作?这个农贸大厅供电负荷等级是几级?
关于插座及其负荷的问题
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
关于备供负荷大家的做法
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。