请教大鼻山:一、二级负荷的非消防电源火灾时要切吗?
xly2007_wdne
2009年07月28日 18:13:21
只看楼主

最近做了一个地下车库,车库内有生活水泵,我用的是双电源供电,我原来做火灾报警的时候在生活水泵双电源箱内加了模块用来火灾时非消防电源切断,但我们总工说双电源供电的设备不能切断,但是审图的说要切断,我搞糊涂了,究竟听谁的,所以想请大鼻山指导一下,谢谢了!

最近做了一个地下车库,车库内有生活水泵,我用的是双电源供电,我原来做火灾报警的时候在生活水泵双电源箱内加了模块用来火灾时非消防电源切断,但我们总工说双电源供电的设备不能切断,但是审图的说要切断,我搞糊涂了,究竟听谁的,所以想请大鼻山指导一下,谢谢了!
免费打赏
babycity520
2011年06月22日 16:24:44
2楼
火灾时需要切断有关部位的非消防电源,详见火灾自动报警系统设计规范6.3.1.8条及条文说明。有关部位是指着火的那个防火分区或楼层。如果在着火防火分区内,需要切断;如果不是,可以不切断,以免造成不必要的影响。但是切断模块肯定是要加的。
回复