关于消防稳压设备的问题
屋顶消防水箱间设稳压装置,那么稳压泵是不是平时也一直处于打开状态(24小时工作)?稳压气压水罐现在用的多吗?稳压气压水罐调节水容量怎么计算?谢谢各位前辈给予解答
关于室外消防稳压的疑问
本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?
有关消防稳压系统的讨论?
为什么有的消防稳压系统 用的是主泵加稳压泵 来保持系统的压力。有的消防稳压系统是主泵加稳压泵再加一个稳压罐呢?不知道他们有什么区呢? 有人说加一个稳压罐是为了防止稳压泵频繁启动,为什么呢?如果要求系统稳压1MPA,当系统压力降低,稳压泵启动 把系统的压力加到一个1.3MPA,当系统压力降到1Mpa以下是,稳压泵再启动。这样稳压泵也没有频繁启动呀。这和加一个稳压罐的情况不是一个原理吗?所以不知道为什么要再加一个稳压罐,不理解,请大家解答一下,谢谢!
消防用增压稳压泵如何选用
消防用增压稳压泵设备选用中,关于P1,P2,PS1,PS2的计算和各自的意义都是什么?有哪些注意事项.请各位多多指教.
屋面消防稳压的一点疑惑
小弟日前碰到一个关于屋面消防稳压的问题:某小高层住宅楼,屋面需设置消防栓增压稳压气压罐(因最不利消防栓静压不足7米),由于建筑的原因,我将气压罐(包括稳压泵)设置在屋面露天的位置。但我师傅不同意,并说明原因:1、需防雷;2、日久天长会生绣;3、屋面可上人,闲杂人等万一将气压罐(或稳压泵)损坏或把相关阀门关闭造成不能及时灭火。各位前辈,你们遇到过将气压罐(包括稳压泵)露天设置的情况吗?该如何处理呢?望各位不吝赐教,救小弟于水火之中!!谢谢!!
有关消防。喷淋系统稳压的问题
喷淋稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,其Q和H如何选取?如果与消火栓合用高位水箱时,可不可以合用水箱间内稳压泵?如果可以,泵的Q。H如何选?消火栓稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,是否可以不做高位水箱?请各为大侠指点迷津!
消防稳压设备设置的探讨
前不久做了一个高层消防,在屋顶水箱间内设置了一套稳压泵和一个450L的气压罐供消火栓和喷淋共用。后来负责人说因楼太高,楼梯又窄,凭借一般的人力无法搬上去,可能需要要大型起重设备。考虑到施工的经济性,最后改为使用变频泵,设备比原先用气压罐多增加几千元。事后想想,用变频有点浪费。关于这件事,我想征求一下大家的看法,听听大家通常的做法。
请教消防稳压的设置问题
本人是初学者,刚开始看规范和一些图纸,看到里面的室内消防、室外消防、喷淋等好像都需要分别设置环路,且都有压力要求,但是很多图纸里只有其中喷淋或室外消防设计了稳压装置,到底在消防设计时,稳压装置的应该如何设置?是每一个环路都要还是只设其中的部分环路,又或者设置其中的最高压力其他通过阀门来减压?
消防稳压泵的扬程怎么计算呢?
我遇到这样一个问题:在屋顶设置消防水箱,还有消火栓系统及自动喷淋系统的气压罐及稳压泵,两个系统是分开的。请问大家,稳压泵的扬程怎样算。