消防稳压设备的设置问题
ttt_qing
ttt_qing Lv.2
2021年02月21日 11:07:48
只看楼主

最近做的工程,有些疑惑,求各位专家解惑3层的小公建,现设计室内消火栓水泵与室外消火栓水泵合用,稳压设备放在水泵房内,想问:稳压设备分开设置还是也合用一套?,这个消防水泵房是直通室外地面的,排水是不是只用地漏就可以,不需要设集水坑了?

最近做的工程,有些疑惑,求各位专家解惑

3层的小公建,现设计室内消火栓水泵与室外消火栓水泵合用,稳压设备放在水泵房内,想问:稳压设备分开设置还是也合用一套?,这个消防水泵房是直通室外地面的,排水是不是只用地漏就可以,不需要设集水坑了?

lcrpp
2021年06月08日 22:24:27
1楼

稳压泵可以合用一套,如果压力超的话,室外采用减压稳压型消火栓,室内也一样。地漏满足不了消防泵房的排水量,还是需要设置集水坑的。