开关的额定电流怎么选择??
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
求助,为何额定电流之么大?
关于断路器额定电流问题?
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
高压柜的额定电流指得是哪个啊?
10KV高压柜中的各元件给的额定电流通常都为630, 若是直接算10KV接1000的变压器,电流似乎是57.37吧 那么这630是怎么来的 同理,当额定电流>1600的时候,柜子选1000宽的!这个1600
断路器的脱扣器的额定电流
断路器的脱扣器一般都标有其额定电流值,其值与断路器的额定电流一般相等,脱扣器内通入的电流为CT变过来的二次电流,它的额定电流有什么意义?
关于低压柜额定电流的请教
关于变压器额定电流的计算
最近在做一个10kV工程,在计算500kVA变压器的一次侧电流时,出现了些问题.我觉得公式应该用 S=1.732UI即电流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我师父说我是错的,还应该除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================为啥我一直觉得我是对的
关于断路器额定电流的问题?
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
急求,关于GCS的额定电流问题
下面是我厂拿到的3C认证上的规格/型号GCS 主母线:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配电母线:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40请问我厂生产资质是不是为: 进线柜额定电流范围 3150A~1600A出线柜额定电流范围 1000A~400A
单相插座额定电流的问题。。
一个插座上有一个二孔插和一个三孔插,插座的额定电流是10A...这个10A是二孔插的电流和三空插的电流之和。。还是二孔插是10A,三孔插也是10A?