王厚余的《建筑物电气装置600问》这几个图没错吗?
本帖最后由 xie0316 于 2016-3-3 09:41 编辑 《低压配电设计规范》,3.1.15,“在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:1 有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关”《民规》,7.5.3,“三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:1.保证电源转换的功能性开关电器应作用与所有带电导体,且不得使这些电源并联2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关”两台变压器互为备用情况下,图1.9和图1.13选用3P?有人老跟我纠结这不是转换开关,三锁两钥难道不是保证电源转换的功能性开关电器?
建筑电气设计常见二十问
1、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取哪些措施?(答:应采取隔热、散热等防火保护措施。)2、消防控制室内严禁那些线路、管路通过?(答:严禁与消防控制室无关的电气线路和管路通过。)3、可燃材料仓库的配电箱及开关宜设置在那个位置?(答:宜设置在仓库外。)4、高层建筑内消防用电设备的配电线路和控制回路宜怎样划分?(答:宜按防火分区划分。)5、 应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设什么样的保护罩?(答:应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。)6、预计雷击次数大于或等于0.06次/年,且小于或等于0.3次/年的住宅、办公楼等一般性民用建筑物应划分为第几类防雷建筑物?(答:应划分为第三类防雷建筑物。)7、一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,对另一个电源有什么要求?(答:另一个电源不允许同时受到破坏。)8、二级负荷的供电系统,当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受多大的二级负荷?(答:其每根电缆应能承受100%的二级负荷。)9、当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近且容量很小的次