关于建筑电气600问里的一点疑惑
y494018398
y494018398 Lv.7
2014年10月15日 20:35:15
只看楼主

如图,这里说发生单相接地故障,其他两非故障相对地电压为根3倍相电压,为什么啊?

3.jpg
如图,这里说发生单相接地故障,其他两非故障相对地电压为根3倍相电压,为什么啊?

3.jpg

免费打赏
peizhang991005
2014年10月15日 20:35:16
2楼
10kv側发生单相接地后,在故障相与非故障相之间有故障电流流经接地电阻RB及非故障相的对地分布电容C,因Xc远大于RB,URB最大80v,固近似认为线电压全加在对地电容上,亦即非故障相要承受线电压10kv。
回复
y494018398
2014年10月16日 10:19:42
3楼
peizhang991005 发表于 2014-10-16 08:40 10kv側发生单相接地后,在故障相与非故障相之间有故障电流流经接地电阻RB及非故障相的对地分布电容C,因Xc远 …那就是说600问里 这段话写错了?
回复
fitman
2014年10月16日 11:14:19
4楼
这段话没错。10kV是不接地系统。当单相接地时,地电位上升为故障相的相电压,因此非故障相与地的电位差就是线电压,也就是10kV,比起原来承受的相电压来说,不就是上升了根号3倍吗?
回复
peizhang991005
2014年10月16日 16:01:08
5楼
表达的意思是对的,非故障相绝缘承受的电压是比故障前升高根3倍,但表达似有误,因10kv绕组为△联结,线电压等于相电压。
回复
lingxuct
2014年10月16日 16:43:49
6楼
这么简单的基础问题,线电压就是相电压的根号3倍,10KV不接地系统正常运行时,其中性点电位由电压互感器的中性点(直接接地)固定,各相对地电压=相电压,当系统上某相发生接地故障时,在电压互感器上故障相电压为0(中性点接地,故障相也接地),那么,剩余二个非故障相对地就是线电压?
回复
chunhuaxingxing
2014年10月16日 16:56:10
7楼
跟进学习了。
回复
y494018398
2014年10月16日 23:14:43
8楼
ccc___ 发表于 2014-10-16 16:43 这么简单的基础问题,线电压就是相电压的根号3倍,10KV不接地系统正常运行时,其中性点电位由电压互感器的中 …但这里是三角型连接 三角型连接相电压不是等于线电压吗? 星型连接当然线电压就是相电压的根号3倍
回复
y494018398
2014年10月16日 23:17:44
9楼
fitman 发表于 2014-10-16 11:14 这段话没错。10kV是不接地系统。当单相接地时,地电位上升为故障相的相电压,因此非故障相与地的电位差就是 …那故障前是三角型连接 这样的话 故障前相电压等于线电压等于10KV,当发生单相接地故障后,仍然是三角型连接怎么就上升了根号3倍呢
回复
y494018398
2014年10月17日 06:36:45
10楼
这是为什么呢?
回复
lingxuct
2014年10月17日 06:38:49
11楼
y494018398 发表于 2014-10-16 23:14 但这里是三角型连接 三角型连接相电压不是等于线电压吗? 星型连接当然线电压就是相电压的根号3倍按朋友的说法,三个线电压和三个相电压都一样了?(错误的理解)
回复

相关推荐