最近正在看王老的<建筑电气装置500问>,其中关于TN接地系统的适用场所有点疑惑:1.19条称“在设有变电所的建筑物内接地系统的最佳选择是TN-S系统...”1.20条称“当建筑物以低压供电如果采用TN系统时宜采用TN-C-S系统而不宜采用TN-S系统”这两条该怎么理解?以低压供电、并设有变电所的建筑物应采用哪种系统合适?还是指设有变电所的建筑物接地系统应选用TN-S,未设变电所的建筑物接地系统宜选用TN-C-S?也欢迎大家对本书其它疑问进行讨论!希望在大家的讨论中能对本书有深刻的理解。[ 本帖最后由 powertiger-mm 于 2010-8-6 00:00 编辑 ]
技术问答500题(电气知识)
第一篇 基础知识部分 1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压? 答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。 注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。 如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。 2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针? 答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。 3. 什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害? 答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。 大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成