王厚余的《建筑物电气装置600问》这几个图没错吗?
xie0316
xie0316 Lv.4
2016年02月29日 18:12:05
只看楼主

本帖最后由 xie0316 于 2016-3-3 09:41 编辑 《低压配电设计规范》,3.1.15,“在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:1 有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关”《民规》,7.5.3,“三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:1.保证电源转换的功能性开关电器应作用与所有带电导体,且不得使这些电源并联2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关”

本帖最后由 xie0316 于 2016-3-3 09:41 编辑

《低压配电设计规范》,3.1.15,“在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:
1 有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关”

《民规》,7.5.3,“三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1. 保证电源转换的功能性开关电器应作用与所有带电导体,且不得使这些电源并联2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关”

两台变压器互为备用情况下,图1.9和图1.13选用3P?
有人老跟我纠结这不是转换开关,三锁两钥难道不是 保证电源转换的功能性开关电器?

xie0316
2016年03月02日 10:36:52
2楼
没人啊,难道真的没冲突?
回复
ac—米兰
2016年03月02日 14:03:42
3楼
楼主可以把图附上来!
回复
古木叶
2016年03月02日 15:33:29
4楼
1、图1.9,采用的是TN-S系统(相关解释在1.13条),并不存在“IT系统与TT系统或TN系统之间的 电源转换开关”。根据《工业与民用配电设计手册》第三版 P589,(5).“1)在TN-S系统或TT系统中,不宜在N线上装设电器将N线断开。当需要断开N线时,应装设能同时切断相线和N线的保护电器。”
2、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008说的同样是转换开关,此处并不是转换开关,而是母联开关。
根据GB/T 14048.11-2008 《低压开关设备和控制设备 第6-1部分:多功能电器 转换开关电器》第3.1.1“转换开关电器 transfer switching equipment TSE 由一个或多个开关设备构成的电器,该电器用于从一路电源断开负载回路并连接至另外一路电源上。”
回复
co1456385964287
2016年03月03日 09:10:59
5楼
有待研究啊
回复
xie0316
2016年03月03日 09:13:47
6楼
古木叶 发表于 2016-3-2 15:33 1、图1.9,采用的是TN-S系统(相关解释在1.13条),并不存在“IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关” …《民规》,7.5.3,“三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:1.保证电源转换的功能性开关电器应作用与所有带电导体,且不得使这些电源并联互锁开关不算?
回复
xie0316
2016年03月03日 09:18:34
7楼
98A5)P}4{S`K_I3J@6QS(6G.png U5$IYMG7U4G3[L4%5)25{6S.png
按管理员意见上传图片

回复
xie0316
2016年03月03日 09:24:04
8楼
我稍微解释下,这两个图在这里是为了解释接地用的示意图,里面没标注一定是转换开关还是不是,如果你认为这图不适用转换开关,那是是否同样的接地说法也不适用转换开关?
另外不要只关注转换开关,最常见的两台变压器互为备用或者分列运行的电气互锁(三锁两钥)呢?这条不要随便忽视
《民规》,7.5.3,“三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1. 保证电源转换的功能性开关电器应作用与所有带电导体,且不得使这些电源并联
回复
古木叶
2016年03月03日 09:37:32
9楼
xie0316 发表于 2016-3-3 09:13 《民规》,7.5.3,“三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:1.保证电源转换的功能性开关电器 …图1.9,母线上的开关仅是母联开关,不是电源转换开关!!!!!假如采用一用一备的情况,此时开关也不是电源转换开关。当从一台变压器切换到另一台变压器的时候进行的是开关的倒闸操作,此时电源并没有切换,只是回路中换了一台电气设备(变压器)。举个反证,假如是电源转换开关,从一台变压器切换到另一台变压器(进行倒闸操作)时所用的时间远大于使用电源转换开关转换两种电源所用的时间,是不满足电源转换的要求的!!!
回复
xie0316
2016年03月03日 09:39:26
10楼
古木叶 发表于 2016-3-3 09:37 图1.9,母线上的开关仅是母联开关,不是电源转换开关!!!!!假如采用一用一备的情况,此时开关也不是电 …难道你说的不是保证电源转换的功能性开关电器
回复
古木叶
2016年03月03日 09:41:56
11楼
本帖最后由 古木叶 于 2016-3-3 09:44 编辑 xie0316 发表于 2016-3-3 09:39 难道你说的不是保证电源转换的功能性开关电器根据GB/T 14048.11-2008 《低压开关设备和控制设备 第6-1部分:多功能电器 转换开关电器》第3.1.1“转换开关电器 transfer switching equipment TSE 由一个或多个开关设备构成的电器,该电器用于从一路电源断开负载回路并连接至另外一路电源上。”你觉得我说的是吗?图中这几个开关可能会直接断开负载回路并连接至另外一路电源上吗?
回复

相关推荐

APP内打开