等电位端子板的大小问题。
1、每层局部等电位的连接问题:施工时已经预留了40*4的镀锌扁铁,现施工单位安装局部等电位箱的时候里面配的铜板为40*1的,比较薄,个人认为不行,但是又找不到依据,就是局部等电位箱里面所配备的铜板为多大比较合适。2、卫生间的局部等电位箱可以配扁钢的吗?如可以,扁钢应该用多大?如用铜板,应用多大尺寸的,谢谢。
等电位联结端子板的问题
请问等电位联结端子板在预算中套那部分的定额(我是广东的)?在广东的定额中没有等电位联结端子板的分项,请教各位到底应该怎样算?谢了
关于卫生间局部等电位端子板
工程做完后想增加卫生间局部等电位端子板,能把卫生间的局部等电位端子板就近连到避雷引下线上吗?有没有别的处理增加的局部等电位的方法?
住宅卫生间等电位端子板尺寸要求?
02d501图集上说端子板用铜排,一个40*4,一个10*10。但是等电位设计规范上是宜用铜,也可以用钢或者铝构建。一般施工从引下线用直径12的镀锌圆钢,40*4的扁钢引到卫生间。如果用40*4的铜排,这个载流比扁钢干线还大这是浪费啊。很多项目施工铜排都没有按02d501采购。请问大神门,有没有规范确定这个铜排的尺寸,或者有哪些硬性规定?请指点。
各卫生间等电位端子板需要联结那些设备?
以下是我理解的不知对否:卫生间等电位连接目的是让处在其中的人所接触到的正常情况下不带电的设备在等电位,所以等电位端子板一方面把卫生间里所有的金属导体联结,另一方面和卫生间内带电设备的配电箱的pe线相连接,使连接此pe线的卫生间设备外壳也和其余金属导体等电位。还有就是端子板要和建筑物内的钢筋网相连接,可以保证卫生间的人接触的地面与手接触的设备等等电位。但是如果这样,端子板和卫生间内设备内的pe线相连接不知可以吗?还有就是说如果有几个卫生间的话要各个卫生见得端子板都连接起来,这个是为什么?
卫生间的等电位联结端子板放什么位置合适?
等电位端子板图集中平面图有一处不明白
画圈处这里断开的符号是什么意思,真实中端子板是整条的。
卫生间局部等电位联结的接地端子板底边距地应该多高?
卫生间局部等电位联结的接地端子板底边距地应该多高?有的图纸上是距地0.3米,有的图纸上是距地0.1米,我是个新手,大家帮帮忙
关于等电位端子箱的问题求助
电梯井接地系统图纸中未说明电梯门要求每层做可靠接地,是否需要在每层电梯门处增加等电位端子箱?如果不是,那一般放在哪边,需要几个?
关于等电位端子箱的安装问题
就我自己做过的项目,我觉得住宅建筑的局部等电位一般是浴室卫生间等容易漏电的场所需要安装,尽量安装在洗脸池下方,不易经常被水淋的位置,0.3m的暗装,总等电位一般就安装在楼内配电房或者一楼总配电箱下方(没有配电房时),那么工厂等工业建筑的等电位该怎么安装?有淋浴的卫生间肯定要局部等电位的,生产场所的局部等电位和总等电位该怎么安装?我目前只看到02D501-2等电位联结安装图集有提到等电位安装的规定,其他的说的都不够详细,希望大家一起讨论讨论PS:我还是新手,开始入门半年,还请大家多多支持