精华汇总
防雷汇流箱
更多
防雷接地箱
单相防雷箱
一级防雷箱
电源防雷箱
防雷测试箱
防雷接地测试箱
三相电源防雷箱
室外防雷箱
接地汇流排
防雷
怎样防雷
如何防雷
关于防雷
一体化电源防雷箱
单相电源防雷箱
接地箱
插座箱
消防箱
弱电箱
钢套箱
空调箱
框板箱
接地防雷
防雷插座
防雷接地
#
防雷汇流箱
#
300
防雷汇流箱专题,为您提供防雷汇流箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷汇流箱相关的专业交流讨论,更多防雷汇流箱相关内容请访问
土木在线论坛
!
什么是防雷模块和防雷箱
如题!!!!!!!!!!!!!!!防雷模块和防雷器有啥子区别??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 编辑 ]
关于汇流箱的选型设计说明
本人总结部分资料,欢迎大家参考。
交流汇流箱开关及电缆选型
智能型光伏汇流箱功能介绍
光伏行业发展迅速,因此光伏汇流箱需求增大,尤其是江苏与北京两个地区。 光伏直流汇流箱按智能化程度分为普通汇流箱和监控汇流箱。 光伏汇流箱型号: AL-DBPV 如果您需要光伏汇流箱的话,那么请需要提供需要回流的路数以及是否带避雷器带监控。 ALDBPV 系列汇流箱,根据光伏发电并网逆变器选型设计要求分为: 1-2 路、 3-4 路、
光伏汇流箱原理图片资料
光伏汇流箱:victory:光伏汇流箱原理图片资料
智能光伏直流汇流箱的设计与运用
知识点:直流汇流箱
关于汇流箱的那一点“风流韵事”?
大家好,我是上海新驰电气有限公司的小彭。今天一个客户通过阿里巴巴向我询问公司太阳能光伏汇流箱产品,所以现在遇到的一个难题就是,我不太清楚汇流箱的作用,因此特别想请各位电气大师指点迷津。如果是同行的话最好能够告诉我,你们公司的太阳能光伏汇流箱都是卖到哪些公司,最好是大型的公司,以便我对太阳能光伏汇流箱市场有一个全面的了解。 小生,在此感谢各位了。
光伏汇流箱熔断器选型问题,求教
根据北京鉴衡认证中心发布的《光伏方阵汇流箱技术规范》,熔断器选型方法为:1.56Isc,其中Isc为电池组短路电流。我是一名新人,平时也做一些设计,有很多问题没有搞懂。单晶硅195W来举例,Isc=5.77A 那汇流箱分路熔断器选择 那就是5.77*1.56=9A 选型为1000V 10A熔断器但是我看过一些项目(单晶硅195W组件 )的汇流箱中的熔断器 用的是1000V 15A的熔断器,那这种线路中发生短路熔断器是不是就不会熔断了,那为什么这么选择呢?是设计失误么?本人电气知识匮乏,请大神帮助解答一下,或者在科普一下其相关的东西。
光伏组件接入汇流箱的1*4平方电缆能否用硅胶电缆?
本现场光伏汇流箱发生一起严重短路事故
这是我们现场光伏电站其中一个汇流箱,近期检查发现已经严重烧毁了,下面与保险相连的是每块电池板的负极,最终汇至负极汇流排,上面已经烧通了的地方是正极汇流排,正负极汇流排接至断路器的上口,我们发现的时候断路器未动作仍在合位,现在初步判断是箱体密封不合格,近期又连续降雨,造成汇流排接地或短路,我有一个疑问就是,断路器无法反应发生在断路器上口的接地或短路故障么?对于类似的情况如何从设备方面改进加以避免?
点击加载更多
APP内打开