交流汇流箱开关及电缆选型
笑奕戈
笑奕戈 Lv.4
2017年03月15日 16:10:02
只看楼主

背景介绍,此为一屋顶分布式 光伏发电项目的汇流箱接线图。如图所示,此交流汇流箱为4进一出,进线电流61.2A,断路器额定电流80A,进线电缆ZRC-YJV-0.6/1kV-3*16。出线电流244.8A,断路器额定电流315A,出现电缆ZRC-YJV-0.6/1kV-3*185。有几个疑问,1,汇流箱出线电缆选择不带铠,而实际上汇流箱出线要从屋顶下引到厂房路边箱变低压侧,要直埋、过路穿管的。而且从工业与民用配电设计设计手册来看,电缆明敷和直埋的载流量相差很大,出线电缆按3*185选择可能载流量不够。2,浪涌保护器前面加个熔断器是什么道理,100A的选择是否合理

交流汇流箱图纸.png
另,之前看到的开关和电缆型号的一般选用方法,开关≥计算电流*1.25,计算电流*0.7≥线缆载流量。按这个方法出线电缆载流量要达到350A,如果考虑直埋部分的话,3*185电缆的载流量最多为304A,达不到要求是否要更换为3*240的电缆。