本现场光伏汇流箱发生一起严重短路事故
castalroo
castalroo Lv.5
2014年06月10日 16:44:11
只看楼主

这是我们现场光伏电站其中一个汇流箱,近期检查发现已经严重烧毁了,下面与保险相连的是每块电池板的负极,最终汇至负极汇流排,上面已经烧通了的地方是正极汇流排,正负极汇流排接至断路器的上口,我们发现的时候断路器未动作仍在合位,现在初步判断是箱体密封不合格,近期又连续降雨,造成汇流排接地或短路,我有一个疑问就是,断路器无法反应发生在断路器上口的接地或短路故障么?对于类似的情况如何从设备方面改进加以避免?

这是我们现场光伏电站其中一个汇流箱,近期检查发现已经严重烧毁了,下面与保险相连的是每块电池板的负极,最终汇至负极汇流排,上面已经烧通了的地方是正极汇流排,正负极汇流排接至断路器的上口,我们发现的时候断路器未动作仍在合位,现在初步判断是箱体密封不合格,近期又连续降雨,造成汇流排接地或短路,我有一个疑问就是,断路器无法反应发生在断路器上口的接地或短路故障么?对于类似的情况如何从设备方面改进加以避免?
免费打赏
castalroo
2014年06月10日 16:45:16
2楼
@muyuyao @ccc___ 求助各位大神,劳烦给解答下。
回复
castalroo
2014年06月10日 18:54:18
3楼
@老灰兔子 @zdkr 比较着急,劳烦帮忙解答
回复
老灰兔子
2014年06月10日 21:39:41
4楼
你这是环氧敷铜汇流板吧?因为没有看到你原来的样子是怎样的,只能胡乱猜测一下供你参考。

首先,从图中看有可能是各电池板汇流到汇流板处有接触不良的可能,引起发热,敷铜板逐渐过热氧化——接触电阻变大——加剧接触不良——恶性循环,直至烧坏。

其次,断路器选型不当。当发生过流时不足以使断路器跳闸保护,加上前面的因素,引起环氧敷铜板汇流板过热烧坏,开始烧坏一点,随着电阻(截面积不足以通过正常电流或者过流引起的电流)变大,发热量增大,恶性循环,直至大面积烧坏。注意,敷铜板额定汇流电流与断路器额定电流不匹配通常容易发生拒动作现象。

再次,由于防潮防进水保护没做好,环氧敷铜汇流板受潮氧化引起接触不良,同上面一样,恶性循环,又没有及时巡检,直至烧坏。
回复
向天索要1度电
2014年06月10日 23:31:07
5楼
首先,着火是从正极开始的可以基本确定。燃烧原因除上面说的因工艺原因导致接触电阻大外,还有一种可能就是电流倒灌导致某些组串发热量严重,倒灌原因是阴影遮挡或者组件自身原因而至电压降低,其他相邻组串电流倒灌导致。组串短路电流也就是比正常工作电流大1-2安培,断路器主要作用是带有灭弧作用的操作开关及保护相邻汇流箱对本汇流箱的影响,故无法分断。至于楼主说的防护等级不够这种情况不多见。
回复
向天索要1度电
2014年06月10日 23:33:22
6楼
还有就是汇流箱本身质量太差。
回复
向天索要1度电
2014年06月10日 23:36:50
7楼
请楼主检查当天是否有云层遮挡或者组件自身有遮挡,比如灰尘,等影响组件发电的。还有检查各串电压是否一致。
回复
向天索要1度电
2014年06月10日 23:38:31
8楼
有没有遭受雷击啊?
回复
lingxuct
2014年06月11日 11:34:44
9楼
没接触过“光伏电池”,不了解具体电路,只说一点,“断路器无法反应发生在断路器上口的接地或短路故障么?对于类似的情况如何从设备方面改进加以避免?”

任何电气线路,都必须装有过载和短路保护,在断路器上面的电气,这个断路器当然无法保护,所以,改进方法很简单,电源出线处必须装适合电源与下面线路的断路器!
回复
向天索要1度电
2014年06月11日 12:45:28
10楼
ccc___ 发表于 2014-6-11 11:34 没接触过“光伏电池”,不了解具体电路,只说一点,“断路器无法反应发生在断路器上口的接地或短路故障么? …对于这种情况,目前不容易做到,短路电流也就是在每组串的工作电流基础上增加1-2安培,由于考虑到组串受光照的影响及高温下降额外,电流一般都会比较大,即发生短路时,断路器不会因过载而动作。如果选用的过小,又会导致频繁动作,这样运行会造成影响。以上原因的避免就是设计之初,考虑到组串间匹配,电压匹配等等。
回复
lingxuct
2014年06月11日 13:15:39
11楼
zhang243608 发表于 2014-6-11 12:45 对于这种情况,目前不容易做到,短路电流也就是在每组串的工作电流基础上增加1-2安培,由于考虑到组串受光 …电气保护装置必须有故障与正常电流的判别功能,通常总是工作电流小于故障电流,按这个规律装保护装置总是一个最大的原则。