本现场光伏汇流箱发生一起严重短路事故
castalroo
castalroo Lv.5
2014年06月10日 16:44:11
只看楼主

这是我们现场光伏电站其中一个汇流箱,近期检查发现已经严重烧毁了,下面与保险相连的是每块电池板的负极,最终汇至负极汇流排,上面已经烧通了的地方是正极汇流排,正负极汇流排接至断路器的上口,我们发现的时候断路器未动作仍在合位,现在初步判断是箱体密封不合格,近期又连续降雨,造成汇流排接地或短路,我有一个疑问就是,断路器无法反应发生在断路器上口的接地或短路故障么?对于类似的情况如何从设备方面改进加以避免?

这是我们现场光伏电站其中一个汇流箱,近期检查发现已经严重烧毁了,下面与保险相连的是每块电池板的负极,最终汇至负极汇流排,上面已经烧通了的地方是正极汇流排,正负极汇流排接至断路器的上口,我们发现的时候断路器未动作仍在合位,现在初步判断是箱体密封不合格,近期又连续降雨,造成汇流排接地或短路,我有一个疑问就是,断路器无法反应发生在断路器上口的接地或短路故障么?对于类似的情况如何从设备方面改进加以避免?
免费打赏
castalroo
2014年06月11日 13:59:26
12楼
老灰兔子 发表于 2014-6-10 21:39 你这是环氧敷铜汇流板吧?因为没有看到你原来的样子是怎样的,只能胡乱猜测一下供你参考。首先,从图中 …感谢您的热心解答,汇流排的材质我无法确认,但你的意见我会认真考虑,我已经让人去检查所有电气连接部位的紧固情况了,避免出现接触电阻过大的情况。
回复
castalroo
2014年06月11日 18:08:36
13楼
zhang243608 发表于 2014-6-10 23:36 请楼主检查当天是否有云层遮挡或者组件自身有遮挡,比如灰尘,等影响组件发电的。还有检查各串电压是否一致 …前期确实因为灰尘太大,组件都有不同程度的灰尘遮挡情况,但是目前都已经清洁完毕了,今天安排人员去测试各串电压,测试完给大家回复结果。
回复
castalroo
2014年06月11日 18:13:22
14楼
zhang243608 发表于 2014-6-10 23:31 首先,着火是从正极开始的可以基本确定。燃烧原因除上面说的因工艺原因导致接触电阻大外,还有一种可能就是 …以前没听过电流倒灌这个概念,网上搜光伏组件电流倒灌没有相关资料,麻烦前辈给分享下。
回复
向天索要1度电
2014年06月11日 18:39:11
15楼
“电流倒灌”是俗称,你可以把它理解成逆流。我们知道,某些组件电压低时,该故障组串本身可以理解为负载,其他相并联的组串就会向故障串输送电流,导致该部分产生大的热量。具体的你可以从“光伏太阳能”版块下载我上传的资料。
回复
老灰兔子
2014年06月11日 21:17:00
16楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-6-11 21:18 编辑 castalroo 发表于 2014-6-11 18:13 以前没听过电流倒灌这个概念,网上搜光伏组件电流倒灌没有相关资料,麻烦前辈给分享下。“电流倒灌”可以理解为电流反流或者环流。即各太阳板单元 组之间产生电流反流或者环流。
回复
q123321aaa
2014年06月15日 17:23:00
17楼
估计是正负极之间形成一定电阻值后,发热导致事故的发生。室外箱的密封要求还是很严格的
回复
疾风劲草
2014年06月16日 08:44:54
18楼
短路电流为额定电流的1.1倍,断路器无分断能力。
回复
zhaozaishenzhen
2014年06月16日 09:09:28
19楼
楼主,您能发一个没烧毁的汇流箱内部图片吗
回复
zhaozaishenzhen
2014年06月16日 10:04:22
20楼
求教上传图片的方法
回复
zhaozaishenzhen
2014年06月16日 10:26:47
21楼
断路器的位置在汇流母线的后面,不动作是情理之中的事情。烧毁的原因应该是因某个接点虚连在接点出现拉弧现象,或者熔断器熔断但不能可靠断弧,烧断导线,因直流很难断弧,最终盘面被烧毁。