管道火花探测监控系统(火花报警器)
近年来已成为很多涉粉尘易燃易爆企业面临的一个共同的话题。面对主管部门一再催促,好多企业主想不明白,甚至认为企业干了那么多年都没出问题,平白无故为什么要装一些没用的设备,火花探测器是现在安检部门检查的项目。所以越来越多的企业都安装火花探测器。火花探测器预防企业的火灾和有着很重要的作用。可燃性粉尘除尘采用正压吹送时,应采取的防范点燃源的措施。(火花探测器熄灭)袋式除尘器进、出风口应设置风压差监测报警装置,并记录压差数据;在风压差偏离设定值时监测装置应发出声光报警信号。(压差报价器 抑爆、泄爆、隔爆及火花探测器等装置应定期进行检验检查和维护。更多咨询江西世纪行小刘《1-8-9-7-9-9-3-7-3-8-1》 控 制 器 可编程;模块化设计;容易增减控制点数目;各控制点相互独立。 探 头 分别有常维高温和可见光3种型号近红外线探测头的响应波长范围是440-1100nm极高度的灵敏度,在1米距离能探测到136uW的能量 喷淋熄灭 采用雾状喷淋方式;喷水的时间可以通过控制器调节;
松江3102报警系统的问题
工程概况:主机3102柜机,总共21个回路,3块回路板。故障现象:6回路开关量信号正常,模拟量故障; 12回路报“开路” 13回路开关量、模拟量报故障。检查经过:各回路在回路线连接后接线端子处电压25v,在断开回路线后回路板端子处和回路线上都没有电压,控制器柜机外壳接地0.1V电压。 将6回路线接到5回路口上,信号正常;将5回路线接到6号回路板口上,5回路开关量、模拟量均报故障。 将6、7回路在回路板上的接口对调后,6、7回路模拟量均报故障; 将6、8回路在回路板上的接口对调后,6、8回路模拟量均报故障; 将12回路连接到回路板20号接口后,12回路信号正常;20号回路线连接到12号接口后报故障。 13回路接到20号口后烟感温感故障。请问以上问题的原因和检查处理方法
关于自动报警系统的几点讨论
本人最近在做一个33F、纯住宅的塔楼群设计,其中遇到这样几个问题跟大家讨论一下,希望论坛有高人可以解惑。 1、什么情况下设置火灾自动报警系统?《高规》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统" 本条是否为设置报警系统的依据?如果按此来设计则33F、纯住宅单体是不需要设计报警系统的,而《火规》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超过100m的高层民用建筑 的系统保护等级为一级。既然根据高规不需要设计报警系统,那么火规为何又提到保护等级?2、正压风机的联动问题 假设按照高规
联网烟雾报警器是如何报警的?
联网烟雾报警器又称烟雾感应器,可以与与火灾报警控制器联网、通讯组成一个报警系统,当发生报警时,现场无声音,主机有声光提示,根据传感器的不同我们将联网烟雾报警器分为了离子烟雾报警器和光电烟雾报警器两种,其中: 1、离子烟雾报警器:离子烟雾报警器有一个电离室,离子室所用放射元素--镅241(Am241),强度约0.8微居里左右,正常状态下处于电场的平衡状态,当有烟尘进入电离室会破坏这种平衡关系,报警电路检测到浓度超过设定的阈值时会发出报警。 2、光电烟雾报警器:光电烟雾报警器内有一个光学迷宫,安装有红外对管,无烟时红外接收管收不到红外发射管发出的红外光,当烟尘进入光学迷宫时,通过折射、反射,接收管接收到红外光,智能报警电路判断是否超过阈值,如果超过发出警报。 联网烟雾报警器,小小的一个设备是如何做到有效报警的,接下来小编就