关于simplex火灾报警器的问题
大家好,我单位安装了一套simplex4120火灾报警主机,一直以来运行比较稳定,但是近来总是会无缘无故的报警,是属于系统报警,在主机的显示上面也看不出来是哪里的问题,请教大家这是怎么回事啊,谢谢了。
洗浴中心设置火灾报警器
弱弱的问一下,洗浴中心内淋浴的地方是否设置火灾报警器,要是设置普通的烟感报警器,多远一个(如何布置),附近都是淋浴的蒸汽
04x501火灾报警及消防控制
给大家分享一下
关于火灾报警控制器的设置与否的问题?
单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,消火栓直接接市政管网,如整栋建筑内无别的消防风机,消防卷帘等设备是否就不用再设置消防报警控制系统?如果有消防风机,消防卷帘等设备是否就要设消防报警控制系统?我遇到过面积3000一下的,但有一个排烟风机,没有做消防报警系统,就直接配电箱手动启动,但消防通不过,理由是:原则上单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,可不设消防报警系统,但只要有一个消防风机,防火卷帘等就要设置报警系统。请大家说说,你们在遇到这样的情况是怎么做?
火灾报警与联动控制系统.
火灾报警与联动控制系统.
无火灾自动报警的排烟风机控制
在建筑物没有安装火灾自动报警系统的情况下,怎么控制屋顶的排烟风机,屋顶就一台排烟风机,风机正下方每层都有280度的排烟防火风口(常闭),谁有类似的二次控制原理图??再次声明,本楼没有火灾自动报警系统
无火灾报警控制器的防火卷帘联动
根据规范规定建筑高度没有超过24米,每层建筑面积不超过2000平米的建筑是不需要上火灾自动报警控制器,但是此建筑又有防火卷帘,试问如何达到它的联动控制;现有如下方法不知道是否可行:将无编码探测器(报警电流为10mA-30mA)的Z1、Z2点接到放大电路的输入端,经过放大电路的放大来驱动电磁继电器控制卷帘的触点,达到控制卷帘的功能。现问题是:1.这种方法是否可行?2.还有没有比它更好的方法?3.规范内是否还有其它可推翻此做法的要求?望请赐教!!!
04X501火灾报警及消防控制(转载)
刚刚从http://yz.www52.cn4e.com/Downloads得到0<<4X501火灾报警及消防控制>>,不敢独享,转送给那些需要的朋友.有6个压缩包,请下载并依次命名为1~6.rar,然后即可正常解压缩。
火灾报警与消防控制问题征集
由于工作需要,现征集与火灾报警与消防控制有关的问题,问题可以是你认为非常简单的,也可以是你认为非常复杂的,可以是你已找到答案的,也可以是你暂时未找到答案的,如果是已找到答案的请跟帖时将答案附上并将依据列出(包括讲道理、引用规范手册等),也算为我们的电气行业做点事情,海望积极跟帖。谢谢!特别欢迎工作在一线的电气工程师跟帖,特别是与建筑电气设计息息相关而规范手册又未明确的相关内容或工作中遇到的疑难杂症此跟也可,当然最好能到我的个人博客上跟帖,谢谢!http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/
旅馆客房,需要设置火灾报警器吗。
工程概况:5层,1W平方,1,2层商业店面,3,4,5层做旅馆客房。整栋楼设置火灾报警系统。目前我的问题是,因为客房都是单/双人间,面积都不大,每个单间需要放置探测器吗。。。还有,应急广播系统,需要每个单间放扬声器吗。还是走道设置。民规:24.4.3.2 床头控制柜内设置的扬声器,应有火灾广播功能。24.4.3.3 采用射频传输集中式音响播放系统时,床头控制柜内扬声器宜有紧急播放火警信号功能。如床头控制柜无此功能时,设在客房走道的每个扬声器的实配输入功率不应小于3W,且扬声器在走道内的设置间距不宜大于10m。本客房不设置床头柜的。所以有点疑惑。