工程概况:5层,1W平方,1,2层商业店面,3,4,5层做旅馆客房。整栋楼设置火灾报警系统。目前我的问题是,因为客房都是单/双人间,面积都不大,每个单间需要放置探测器吗。。。还有,应急广播系统,需要每个单间放扬声器吗。还是走道设置。民规:24.4.3.2 床头控制柜内设置的扬声器,应有火灾广播功能。24.4.3.3 采用射频传输集中式音响播放系统时,床头控制柜内扬声器宜有紧急播放火警信号功能。
还是走道设置。民规:24.4.3.2 床头控制柜内设置的扬声器,应有火灾广播功能。
24.4.3.3 采用射频传输集中式音响播放系统时,床头控制柜内扬声器宜有紧急播放火警信号功能。
如床头控制柜无此功能时,设在客房走道的每个扬声器的实配输入功率不应小于3W,且扬声器在走道内的设置间距不宜大于10m。
本客房不设置床头柜的。所以有点疑惑。