(分享)电缆计算程序,给需要的人!
本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-6-14 08:55 编辑 界面介绍:1、计算功率:单位KW,最好在500KW以内。2、功率因素:从0.05~1.00变化,间隔0.05。3、相位:三相、单相220V的A相B相C相、单相380V的AB相BC相CA相。4、计算电流:单位A,其值根据上述2~4自动计算。是选择电缆的三个方法之一,当校正后的电缆载流量大于计算电流时,此电缆即为所选电缆。见公式一。5、开关电流:单位A,是保护电缆用的自动开关整定电流,其值大小影响电缆选择结果,是选择电缆的三个方法之一,当校正后的电缆载流量大于开关电流时,此电缆即为所选电缆。见公式二。6、电缆长度:单位m,最好在2000m以内,第三个选择电缆的方法中使用,关系到线路电压降的大小。7、线路压降:第三个选择电缆的方法中的关键性指标,直接决定电缆是否满足要求,最好不超过15%。见公式三。8、敷设位置:分空气和土壤。电缆在空气和土壤中的载流量是不一样的,一般空气中略大。三
总电缆和分支电缆的计算
变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆。一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。电压降验算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。C----常数,对于三相四线系统而言,铜芯线83。S----导线的截面积,单位是平方毫米。查YJV3X16+1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度,满足要求。二、从变频柜到两台电机的电缆70米的电机I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根据电流选择6平方铜芯电缆满足载流量要求。ΔU%=M/CS×1