(分享)电缆计算程序,给需要的人!
本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-6-14 08:55 编辑 界面介绍:1、计算功率:单位KW,最好在500KW以内。2、功率因素:从0.05~1.00变化,间隔0.05。3、相位:三相、单相220V的A相B相C相、单相380V的AB相BC相CA相。4、计算电流:单位A,其值根据上述2~4自动计算。是选择电缆的三个方法之一,当校正后的电缆载流量大于计算电流时,此电缆即为所选电缆。见公式一。5、开关电流:单位A,是保护电缆用的自动开关整定电流,其值大小影响电缆选择结果,是选择电缆的三个方法之一,当校正后的电缆载流量大于开关电流时,此电缆即为所选电缆。见公式二。6、电缆长度:单位m,最好在2000m以内,第三个选择电缆的方法中使用,关系到线路电压降的大小。7、线路压降:第三个选择电缆的方法中的关键性指标,直接决定电缆是否满足要求,最好不超过15%。见公式三。8、敷设位置:分空气和土壤。电缆在空气和土壤中的载流量是不一样的,一般空气中略大。三