关于6/10Kv电缆热稳定校验的问题?
《工业与民用配电设计手册》第三版 第207页关于短路电流持续时间的确定原则说,校验电缆热稳定时,对电动机馈线的电缆宜采用主保护动作时间与断路器分闸时间之和。那么其中主保护动作指的是什么呢?主保护动作时间怎么确定呢?
关于6/10Kv电缆热稳定校验的问题?,
《工业与民用配电设计手册》第三版 第207页关于短路电流持续时间的确定原则说,校验电缆热稳定时,对电动机馈线的电缆宜采用主保护动作时间与断路器分闸时间之和。那么其中主保护动作指的是什么呢?主保护动作时间怎么确定呢
请教电缆短路热稳定校验?
请教各位师长,电缆短路热稳定校验计算?配变容量800kvA,电缆选YJV-3*50,长度100米.请符计算过程,谢谢.
还是电缆的热稳定度校验问题!
500kVA的变压器,高压柜10kV,高压柜短时耐受电流20kA/4S,热稳定校验算出来面积286平方毫米,实际只取35平方毫米,请高手指点!
关于铜芯电缆热稳定校验的问题
请问以下计算结构是否成立?按《建筑电气常用数据》P185 800KVA 12M处16平米YJV电缆的短路电流为 9.97KA进行校验:S>=Ik/K*√t *10³YJV取137,t取0.1计算得:S>=23平方毫米,则与选择的16平方毫米不符取25平方毫米 ,S>28.6取35平方毫米,S>31.5则最后选为35平方毫米 800KVA变压器最小出线选为35平方毫米.请问大家这种算法是否正确?请不吝赐教[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-2-17 10:16 编辑 ]
关于电缆规范热稳定校验公式的疑问?
在缆规附录E.1.1公式,S>根号Q/C*100,而在《一次手册》P936页公式S>根号Q/C*1000,规范是乘上个100,手册上是乘上个1000。哪个对?在09年案例第二天下午第八题中如果按规范上的公式算出来的截面积只有12.6mm2,显然不符合题目,而按手册公式算出来为126mm2接近答案。是否规范的公式有误?少乘了个0?
10kv电缆如何选择电缆截面?需要热稳定校验吗,如何计算?
1000kVA的变压器,高压侧用多大的铜缆?50的够用吗?问过一些同学和同事,都说载流量是够了,平时也经常这么用,但是从来没做过热稳定校验,不知道严格来说,热稳定够不够。哪位大侠知道热稳定校验如何计算?
电缆热稳定校验,断路器分断时间?
我公司新上一项目,在进行电缆热稳定校验时,不知道断路器分断时间(高压柜为KYN28-10中置柜,微机综保),请各位高手指点,急盼!谢谢!
电缆热稳定校验中时间如何取
电缆在进行热稳定校验时,设计手册上Qt=It^2*t中t应取主保护动作时间+断路器全分断时间之和。最小值0.6s,大的要到1.6s.如按此校验,电缆截面会很大.如一个系统短路电流23.3kA,按手册表5-25则至少要150mm2截面的电缆.而在实际设计中取的是断路器的开断时间:0.1s.算下来只要大于53.782mm2截面的即可,取70mm2截面的电缆这样计算有没有问题呢.
校验35KV以上电缆或软导线热稳定该引用哪个规范?
《工业与民用配电设计手册》是35KV及以下的;《钢铁企业电力设计手册》表是10KV及以下的,公式8-3明显差1000;GB50217-2007附录E的C值比其它规范大100,没法引用;DL/T522-2005式7.1.8及电力工程电气手册设计一次部分第337公式只是硬导体的热稳定校验;那么软导体及电缆该引用哪个规范或书呢?很困惑啊,各位论坛大大们,请指点迷津啊!