电缆热稳定校验中时间如何取
xytxxc
xytxxc Lv.2
2008年04月24日 11:25:34
只看楼主

电缆在进行热稳定校验时,设计手册上Qt=It^2*t中t应取主保护动作时间+断路器全分断时间之和。最小值0.6s,大的要到1.6s.如按此校验,电缆截面会很大.如一个系统短路电流23.3kA,按手册表5-25则至少要150mm2截面的电缆.而在实际设计中取的是断路器的开断时间:0.1s.算下来只要大于53.782mm2截面的即可,取70mm2截面的电缆这样计算有没有问题呢.

电缆在进行热稳定校验时,设计手册上Qt=It^2*t中t应取主保护动作时间+断路器全分断时间之和。
最小值0.6s,大的要到1.6s.
如按此校验,电缆截面会很大.
如一个系统短路电流23.3kA,按手册表5-25则至少要150mm2截面的电缆.
而在实际设计中取的是断路器的开断时间:0.1s.算下来只要大于53.782mm2截面的即可,取70mm2截面的电缆
这样计算有没有问题呢.
electricity
2016年05月31日 17:59:11
2楼
0.1秒当然有问题了。应该是1.6秒。