对消防电梯安全使用的思考
关于对消防电梯安全使用的思考来源:浙江消防网 发布日期:2009-3-23 我国高层建筑防火规范规定:高度超过32米的公共建筑、工业建筑及12层以上的居住建筑都应设置消防电梯。那么在火灾情况下,现在的消防电梯很难发挥应有的作用,其安全性、可靠性也不是很高。困扰消防电梯可靠使用的因素很多,主要有以下几方面: 一、影响消防电梯可靠使用的因素: 1 消防电梯易受火灾破坏。(1)消防电梯机房一般都设于建筑顶部,按规范要求,从机房安全角度考虑,都要求作独立的防火分区处理。但实际上,由于电缆、风管穿墙产生缝隙,防火门不能保持常闭等情况的存在,火灾情况下,电梯的心脏设备极易受到高温作用,导致瘫痪。(2)消防电梯的井道未按规范要求独立设置,但有的消防电梯与客梯合用井道,相互之间无有效防火分隔。由于客梯无消防前室要求,易受火灾破坏,从而会殃及'邻居',导致消防电梯不能正常使用。(3)供应消防电梯电源的电缆,一般都是由大楼的强电井道排至顶部,再用桥架排入电梯机房。尽管使用防火电缆,有一定的耐火能力,但在大楼火灾的情况下很难
电梯的安装规范,质量管理
GB 10060-1993 电梯安装验收规范 本标准规定了电梯安装的验收条件、检验项目、检验要求和验收规则。本标准适用于额定速度不大于 2.5m/s的乘客电梯、载货电梯,不适用于液压电梯、杂物电梯。2.引用标准GB7588 电梯制造与安装安全规范GB8903 电梯用钢丝绳GB10058 电梯技术条件GBl0059 电梯试验方法GBl2974 交流电梯电动机通用技术条件3.安装验收条件3.1 验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定。3.2 提交验收的电梯应具备完整的资料和文件。3.2.1 制造企业应提供的资料和文件:a.装箱单;b.产品出厂合格证;c.机房井道布置图;d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表);e.动力电路和安
请教消防电梯集水井潜污泵安装
想请教各位几个问题1)在没有地下室的情况下,假设室外地坪-0.30,消防电梯前室标高为±0.00,消防电梯基坑标高-1.50,消防电梯集水井底标高-2.70,最近的室外废水井井底标高-2.80,可以采用重力流排放吗(接入废水井前加止回阀)?最近见到类似的图纸,觉得有点不妥,但查规范,没有提到集水井不可以重力流排放。只提到地下室和半地下室。建水规4.7.2 建筑物地下室生活排水应设置污水集水池和污水泵提升排至室外检查井。地下室地坪排水应设集水坑和提升装置。城镇给排水技术规范4.2.3 地下室、半地下室中的卫生器具和地漏不得与上部排水管道连接,应采用压力排水系统,并应保证污水、废水安全可靠的排出。城镇给排水技术规范4.2.4 下沉式广场、地下车库出入口等不能采用重力流排出雨水的场所,应设置压力流雨水排水系统,保证雨水及时安全排出。