为什么要安装电气火灾监控系统
一、电气火灾事故严重危害人们的生命和财产 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993―2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1―9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993―2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。 然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我们逼近。 火灾,瞬间夺走了鲜活的生命! 火灾,瞬间使我们痛失家园! 火灾,瞬间毁掉了我们的全部希望! 进入2008年,电气火灾数量有增无减,1―8月,共发生电气火灾28265起,占火灾总数的3
浅析电气火灾监控系统及其应用
1、引言 如今在我国的很多破旧的大型的公共建筑当中,因为电缆的老化以及施工过程的不规范导致了线路与装置的绝缘性能逐年下降,同时由于原始的设计荷载能力十分有限,而建筑的用电量却在逐年地加大,潜伏中的火灾安全隐患在逐年递增,严重地威胁到了人民的生命与财产的安全。参考《中国火灾统计年鉴》的数据发现,从1993 年至 2002 年间全国范围内一共发生了电气火灾事故多达203780 起,占到了火灾总数的近 40%,在所有的火灾起因当中居于首位。而电气火灾所引发的人身伤亡数量也是十分惊人的,仅从 2000 年至 2002 年,就已经造成了3215 人员的伤亡。此外,因电气故障而造成的特大性火灾同样是时有发生,比如2005 年时震惊了国内外的这样两起火灾事故--吉林省辽海中心医院的火灾和汕头市华南宾馆的火灾,造成了巨大的人员伤亡及财产损失。所有这些触目惊心的火灾数据已经引起了相关政府部门的高度
电气火灾监控系统技术方案
一、系统构成上海立站电气科技有限公司生产的电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、剩余电流式/测温式复合电气火灾监控探测器、剩余电流传感器、温度传感器、过电流传感器、过压/欠压传感器、偏移/缺相传感器等构成。 监控设备采用模块化结构设计,主控单元和监控回路通过CAN总线通讯,壁挂式结构可接4个监控回路,监控回路最大可扩展至16路。监控回路和探测器之间采用两总线RS485通讯,每个回路可接64支探测器。探测器和传感器之间采用多线制信息传输,每个探测器可接3支剩余电流传感器、9支过电流传感器、1支温度传感器、3支过压/欠压传感器、3支偏移/缺相传感器及12个继电器输出。二、技术指标 系统满足国家标准GB14287-