1、电气火灾监控探测器安装规范1.1、安装方式: (1)壁挂式安装:将螺丝固定于墙体或柜体,再将产品挂于螺丝上。(2)导轨式安装:将产品直接扣入导轨。 (3)嵌入式安装:在固定的配电箱(柜),选择合适的地方开一个与开孔尺寸大小一致的安装孔。将产品直接嵌入安装孔中。1.2、电源供电方式: 应当按照消防用电的规定执行。监控探测器应接入消防用电。2、电气火灾剩余电流探测器安装规范2.1、剩余电流式探测器安装方式:
1、电气火灾监控探测器安装规范
1.1、安装方式:
(1)壁挂式安装:将螺丝固定于墙体或柜体,再将产品挂于螺丝上。
(2)导轨式安装:将产品直接扣入导轨。
(3)嵌入式安装:在固定的配电箱(柜),选择合适的地方开一个与开孔尺寸大小一致的安装孔。将产品直接嵌入安装孔中。
1.2、电源供电方式:
应当按照消防用电的规定执行。监控探测器应接入消防用电。
2、电气火灾剩余电流探测器安装规范
2.1、剩余电流式探测器安装方式:
将监控回路的火线和零线穿过剩余电流式探测器,然后将信号探测器固定在柜体上。
3、电气火灾监控设备安装规范
3.1、安装位置:
安放于消防控制室内或有人值班的场所。
3.2、电源供电方式:
应当按照消防用电的规定执行。监控设备应接入消防用电。
4、信号线安装规范
4.1、信号探测器信号线安装方式:
从柜内走线槽的方式与监控探测器相连。
4.2、通讯线安装方式:
将所有监控探测器连接起来,总线引到控制中心,连接到电气火灾监控设备。 通讯线全部走弱线槽进入监控设备。
5、电气火灾监控系统安装注意事项
5.1、安装时应分清监控探测器所监控的点数。
5.2、接线时,应按电气火灾监控探测器标明的接线标识,正确接线,不得反接、乱接。
5.3、安装时,必须严格区分N线和PE线,3P四线式或4P四线式的N线应通过电气火灾监控系统的剩余电流互感器。通过漏电火灾报警系统的剩余电流互感器的N线,不得作为PE线,不得重复接地。
5.4、应将剩余电流探测器置于塑壳断路器下端出线处,当安装不便时,可考虑安装开口式的剩余电流式互感器。
5.5、电气火灾监控系统的剩余电流互感器在配电柜内安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,特别注意防止接错线或搭线,造成强电串入电气火灾监控系统,烧毁整个电气火灾监控系统。