一、系统构成上海立站电气科技有限公司生产的电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、剩余电流式/测温式复合电气火灾监控探测器、剩余电流传感器、温度传感器、过电流传感器、过压/欠压传感器、偏移/缺相传感器等构成。 监控设备采用模块化结构设计,主控单元和监控回路通过CAN总线通讯,壁挂式结构可接4个监控回路,监控回路最大可扩展至16路。监控回路和探测器之间采用两总线RS485通讯,每个回路可接64支探测器。

一、系统构成
上海立站电气科技有限公司生产的 电气火灾监控系统电气火灾监控设备、剩余电流式/测温式复合电气火灾监控探测器、剩余电流传感器、温度传感器、过电流传感器、过压/欠压传感器、偏移/缺相传感器等构成。
监控设备采用模块化结构设计,主控单元和监控回路通过CAN总线通讯,壁挂式结构可接4个监控回路,监控回路最大可扩展至16路。监控回路和探测器之间采用两总线RS485通讯,每个回路可接64支探测器。
探测器和传感器之间采用多线制信息传输,每个探测器可接3支剩余电流传感器、9支过电流传感器、1支温度传感器、3支过压/欠压传感器、3支偏移/缺相传感器及12个继电器输出。
二、技术指标
系统满足国家标准GB14287-2005《电气火灾监控系统》、建规GB50016-2006及高规GB50045-95(2005)的规定。
监控设备技术指标:
1、监控设备结构采用壁挂式机箱,可配接探测器容量为64×4=256支探测器,监控设备最大可配接探测器数量为64×16=1028支探测器。
2、采用320×240大屏幕汉字液晶显示。
3、打印机:微型针打或敏热打印机,汉字打印。
4、用户操作分级。
5、具有历史信息存储查询功能,存储记录:≥1万条。
6、主、备(蓄电池组)双路自动切换电源系统。
7、工作电源:AC220/50Hz。
探测器技术指标:
1、 探测器既可以联网应用,也可独立工作(具有漏电/过流/温度/过压/欠压/缺相/偏移/掉电的检测和报警功能,另有可选功能:报警时能自动切断被监控回路,即具有继电器输出功能),每个探测器可接3支剩余电流传感器、9支过电流传感器和1支温度传感器、3支过压/欠压传感器、3支偏移/缺相传感器及12个继电器输出。
2、探测器与监控设备通过RS485两总线通讯。
3、探测器采用LCD显示(1、工作状态显示:当前日期/时间/剩余电流报警动作值/电压/电流/过压/欠压/过流显示/缺相显示/偏移显示/保护设置显示/跳闸功能或报警声开关显示/故障跳闸时电气数据显示。2、设置显示:显示时间调整/保护项目(过压/欠压)/跳闸功能或报警声设置/故障预警设置。3、自检合格显示`自检`OK`/若自检不合格一直显示`自检失败`。4、存储记录显示:电气故障记录/最大值记录/传感器故障记录/人工存储记录)。
4、通讯介质:屏蔽双绞线,无中继通讯距离:≤1.2km。
5、电流回路容量≤1000A。监控模块的每路继电器输出:220VAC/1A。
6、工作电源:AC220/50Hz。功耗≤5W。
7、剩余电流互感器:外置开合式或闭合式剩余电流互感器(定制)。
8、额定漏电报警动作电流:20mA~1000mA,连续可调。
9、温度检测:实时温度显示,测量范围 10~150℃,动作范围 55~140℃,报警温度设定值连续可调。
10、过压/欠压:超过线压380VAC±25%,为报警及继电器(220VAC/1A)动作电压。
11、偏移/缺相:中性点偏移及断相时有报警及继电器(220VAC/1A)动作。