新火警规9.2.1:剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。而现行的电气火灾监控系统设计、施工及验收规范则是以末端为基本原则,二者出入之大,令人费解!!
新火警规9.2.1:剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统
首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。
而现行的电气火灾监控系统设计、施工及验收规范则是以
末端为基本原则,
二者出入之大,令人费解!!
2楼
未端原则?能引一下原文吗?
回复
3楼
fitman 发表于 2014-8-27 16:52 未端原则?能引一下原文吗?广西地标
4.4.1剩余电流式电气火灾监控的探测器应以低压配电系统末端为基本原则,宜设在在楼层配电箱。。。。。
回复
4楼
wan512mm 发表于 2014-9-9 21:06 广西地标4.4.1剩余电流式电气火灾监控的探测器应以低压配电系统末端为基本原则,宜设在在楼层配电箱。。。 …剩余电流式电气火灾监控实际是监控线路是否有漏电,并只对监控点以后的线路有效。因此装在未端是意义大减的。当然,因规定监控电流是300mA,因此在大部分建筑物中一级箱的自然漏电电流就超标了,这时只能往二级箱里装,但装在未端就太过了。象你引用的地规所定的层箱实际也是二级箱吧。
回复