挖孔桩基础的检测与验收
一、前言 在地貌形态上属低山丘陵区,冲沟、河流发育,因而建筑物基础多位于斜坡上或冲沟内。位于斜坡上的建筑物其地基为半挖半填形式,在回填土部分采用挖孔桩基础。位于冲沟内的建筑物一般均采用挖孔桩基础。 在挖孔桩基础的监理过程中,不论施工人员,还是监理人员,经常提出相同的问题:挖孔桩桩底达到设计标高后,取多少个岩样进行力学性能试验?桩身砼试块取多少组?桩身砼质量抽查(动测)多少组?是否进行单桩竖向承载力检测?等等。本文对挖孔桩基础施工及验收中的几个问题从勘察、设计、施工质量验收几个方面进行了系统的分析,重点讨论了规范中的技术要求。文中所引用的规范条文(楷体字)为国家现行勘察、设计、施工质量验收规范中的原条文(或条文说明),监理人员可根据工程的具体情况直接引用。 二、挖孔桩基底岩样取样数量的确定 挖孔桩桩底达到设计标高后究竟取多少组岩样进行力学性能试验,现行的桩基规范、质量验收规范中没有明确的、定量的规定。但设计规范中的规定较明确,且为强制性条文。勘察规范对每一土(岩)层取样的数量也有具体要求。各规范的具体要求如下:1.《建筑地基基础
桩基础常见的质量问题及产生原因!
振动灌注桩:1、桩身缩颈:土质造成,如重砂粘、砂粘、淤泥等。土层处于持力层以上,且有较高的含水量,桩管拔出后空隙水压超过桩身混凝土的自重压力,使桩身受压出现缩颈;桩身上部处于饱和静水、下部浸在流动水中,桩身混凝土上下两段养护条件不同,在临界部分造成缩颈;桩间距过小,施工时受邻桩挤压,拔管速度过快造成真空;桩身混凝土过于干硬或和易性较差,拔管时对混凝土产生摩擦力,使桩身造成缩颈。2、孔口土坍入桩孔顶:由于桩顶混凝土骨料下沉,水泥浆上浮所至。钻孔灌注桩:1、孔底积存虚土超出标准:土质松散,如炉渣、炉姆、砂卵石,尤其是孔底含卵石较多的砂层;钻杆不直,孔径增大,虚土回落;成孔后维护不好或受振动,地面土或孔壁土回落孔底等。2、成型孔垂直度不符合要求:场地不平,钻杆不直,钻机晃动。混凝土预制桩:1、桩顶击碎、桩身折断:施工中遇到坚硬砂土夹层,混凝土强度不足或碳化期较短;桩身不直或桩顶不平,桩帽顶板变形,锤击传力偏心;锤击次数过多,混凝土疲劳破损;桩顶没有弹性垫;遇到大块石、旧基础等。2、跑桩(桩尖向
关于质量验收规范的两点疑问
GB50303-2002中第12.1.1规定:金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆管必须接地可靠。支架是否指:侧壁安装时的角钢托架、吊装时的吊杆角钢?每一处都需要做接地的话,工程量也是很庞大的,但是施工预算里面这一部分却不列入。另外设计也没见过这样要求的,应该是怎样的呢?GB50303-2002中第14.1.1规定:金属导管和线槽必须接地或接零可靠。金属导管连接部分一般做跨接地线,大家都知道。但是在哪里与接地装置或干线连接呢?是在配电箱里的地排上吗?还是在别的地方?请大家尤其是施工朋友赐教以解我心中疑问。还有一点:配电箱门上没有指示灯、按钮什么的,还需要跟地线连接吗?规范里有个规定:伸臂范围内正常情况下不带电的裸露导体均应接地或接零可靠。该按照哪个做呢?施工当中有的箱子厂家做,有的不做。