挖孔桩基础的检测与验收
一、前言 在地貌形态上属低山丘陵区,冲沟、河流发育,因而建筑物基础多位于斜坡上或冲沟内。位于斜坡上的建筑物其地基为半挖半填形式,在回填土部分采用挖孔桩基础。位于冲沟内的建筑物一般均采用挖孔桩基础。 在挖孔桩基础的监理过程中,不论施工人员,还是监理人员,经常提出相同的问题:挖孔桩桩底达到设计标高后,取多少个岩样进行力学性能试验?桩身砼试块取多少组?桩身砼质量抽查(动测)多少组?是否进行单桩竖向承载力检测?等等。本文对挖孔桩基础施工及验收中的几个问题从勘察、设计、施工质量验收几个方面进行了系统的分析,重点讨论了规范中的技术要求。文中所引用的规范条文(楷体字)为国家现行勘察、设计、施工质量验收规范中的原条文(或条文说明),监理人员可根据工程的具体情况直接引用。 二、挖孔桩基底岩样取样数量的确定 挖孔桩桩底达到设计标高后究竟取多少组岩样进行力学性能试验,现行的桩基规范、质量验收规范中没有明确的、定量的规定。但设计规范中的规定较明确,且为强制性条文。勘察规范对每一土(岩)层取样的数量也有具体要求。各规范的具体要求如下:1.《建筑地基基础
桩基础检测规范中关于二类桩判定与使用规范,及扩大检测
现在的项目前期由于管理不善,导致桩基检测出现了一些问题,在这里和专家讨论下: 项目是旋挖成孔灌注桩,地基设计等级为甲级,项目前期共挖了341根桩,在第一次检测时制定的检测方案是低应变全数检测,每栋楼(共四栋主楼,一个地下车库)抽三个静载。检测过程中第一次静载出现了一个不合格的,低应变检测出现了二类桩,也有三类四类桩,建设单位下达停工令。检测继续,静载扩大检测,抽取的第一根桩静载时,桩头压爆了,静载试验停止。低应变检测,对判定为二类桩的做钻芯取样,取样后的芯样送实验室试验,分送三家检测单位,两家检测结果合格,一家检测单位强度略低。借此,建设单位要求判定为二类桩全数钻芯,啥时候整改完成,啥时候复工。对此,本人表示质疑,第一,检测规范明确说二类桩可以使用,三类桩经过加固也可以使用,并且,对二类桩的抽检比例为10%,建设单位总工程师不同意,坚持要求全数检测。另问一句,对于全数检测,检测费用如何计算(项目为EPC设计施工一体化的项目)?欢迎各位大神踊跃发言