请教:关于一个管桩基础的复杂情况。。。
某工程,设计管桩直径400,设计承载力750KN。设计要求穿过一层4-5米厚的粉细砂层,施工单位没有按设计施工,根据自己的经验,按压力表控制,把桩端停在该粉砂层的下部。离下一层粉质粘土层只有不到一米。该粉砂层的压缩模量为23;下一层土的压缩模量为11。5。问题1:结果承载力检测:在加载1050--1200KN时沉降有突降,第一家检测单位认为正常,继续加载,并取了40MM沉降的对应值1350KN。第二家检测单位认为该突降异常,取了1050KN 。如何采用?问题2:本工程的情况采用桩底注浆的方法能提高承载力,减少沉降吗?注浆检测时间能否比规范提前进行?企盼有相关工程经验的同仁援助。[ 本帖最后由 ndxjy 于 2010-2-11 18:24 编辑 ]