PHC预应力管桩基础工程,问题求助(急)!
近期小生接收了一个工程,原设计不是本人做(设计人离职),圆形承台桩基础,承台直径15m。桩数30根左右。但是现在工程施工问题比较多,PHC直径600管桩出现不能达到设计深度的突出问题,本人经验尚浅,下面拿出一个比较典型的基础希望各位高手指点迷津,不胜感谢!附件:桩布置图及打桩现状结果;计算书。 一、简介: 该基础承受较大上拔、水平力(见计算书);由于施工单位盲目施工出现与设计地勘不符情况未通知工程各方、地勘报告不够准确,导致原设计桩长17m,打桩进行部分后优化为12m;然而最终打桩结果是大部分桩有效桩长约为9.0m,没有通知设计增加桩数量,而且集中在一侧,少部分有效桩长10m左右具体数据在附图中,本菜鸟按最短有效桩长计算结果不能满足设计要求,具体问题如下。 二、疑问求教:1.对于水平力(该基础承受上部水平荷载608KN)较大,计算过程中桩顶水平位移系数选取过程中,对于铰接、固结如何界定(该工程采用桩头进入承台100mm,),安桩顶位移控制计算结果,单桩水平承载力低于试桩结果60%以上,如何选取。2.计算结果突出问题是竖向承载力、抗拔、沉
预应力混凝土管桩基础基础技术规程
目 次前言…………………………………………………………………………………………………………Ⅲ1 总则………………………………………………………………………………………………………12 规范性引用文件…………………………………………………………………………………………13 术语和符号………………………………………………………………………………………………23.1 术语………………………………………………………………………………………………23.2 主要符号…………………………………………………………………………………………24 基本规定…………………………………………………………………………………………………45 管桩制作…………………………………………………………………………………………………75.1 材料………………………………………………………………………………………………75.2 规格及尺寸………………………………………………………………………………………85.3 构造要