静压桩基础设计要进行哪些计算和验算?
1、应根据静压桩基础的使用功能和受力特性分别进行桩基的竖向承载力计算和水平承载力计算; 2、应对桩身和承台结构承载力进行计算;还应按吊装、运输和喂桩作业时的受力情况进行桩身承载力验算; 3、当桩端平面以下存在软弱下卧层时,应进行下卧层承载力验算; 4、对位于坡地、岸边的静压桩基础,应进行整体稳定性验算; 5、对于抗拔的静压桩基础,应进行单桩和群桩的抗拔承载力计算; 6、对于抗震设防区的静压桩基础,应进行抗震承载力验算; 7、设计等级为甲级的非嵌岩桩和非深厚坚硬持力层的静压桩基础或设计等级为乙级的体形复杂、荷载分布明显不均匀或桩端平面以下存在软弱土层的静压桩基础应进行沉降计算; 8、对受水平荷载较大,或对水平位移有严格限制的静压桩基础,应进行水平位移验算; 9、当使用条件要求限制混凝土裂缝时,尚应对静压桩基础进行抗裂或裂缝宽度验算。
请教:关于一个管桩基础的复杂情况。。。
某工程,设计管桩直径400,设计承载力750KN。设计要求穿过一层4-5米厚的粉细砂层,施工单位没有按设计施工,根据自己的经验,按压力表控制,把桩端停在该粉砂层的下部。离下一层粉质粘土层只有不到一米。该粉砂层的压缩模量为23;下一层土的压缩模量为11。5。问题1:结果承载力检测:在加载1050--1200KN时沉降有突降,第一家检测单位认为正常,继续加载,并取了40MM沉降的对应值1350KN。第二家检测单位认为该突降异常,取了1050KN 。如何采用?问题2:本工程的情况采用桩底注浆的方法能提高承载力,减少沉降吗?注浆检测时间能否比规范提前进行?企盼有相关工程经验的同仁援助。[ 本帖最后由 ndxjy 于 2010-2-11 18:24 编辑 ]