本工程18层住宅楼,设计为PHCABd400静压预制桩,因近降雨量太大,导致基坑被淹,大量泥浆涌入已浇筑完垫层的承台内,有一桩承台设计为8桩承台,承台尺寸为3995*3100,仅有底部配筋承台尺寸为且施工方在施工过程中未按要求对泥浆进行清洗,浇筑承台混凝土时分层浇筑时间超过混凝土初凝期,导致承台四角上反泥浆了约20mm厚,完成浇筑拆模后发现分层处淤泥未被挤出仍留在施工缝处,导致承台四角被淤泥从中部分隔,分隔层缝宽25mm,伸入约1000mm,承台上剪力墙侧边至承台边为1400mm,两端暗柱至承台边为1040mm,这类问题该怎么处理,及时跟踪;
本工程18层住宅楼,设计为PHCABd400静压预制桩,因近降雨量太大,导致基坑被淹,大量泥浆涌入已浇筑完垫层的承台内,有一桩承台设计为8桩承台,承台尺寸为3995*3100,仅有底部配筋承台尺寸为且施工方在施工过程中未按要求对泥浆进行清洗,浇筑承台混凝土时分层浇筑时间超过混凝土初凝期,导致承台四角上反泥浆了约20mm厚,完成浇筑拆模后发现分层处淤泥未被挤出仍留在施工缝处,导致承台四角被淤泥从中部分隔,分隔层缝宽25mm,伸入约1000mm,承台上剪力墙侧边至承台边为1400mm,两端暗柱至承台边为1040mm,这类问题该怎么处理,及时跟踪;
2楼
凿出重做,否则很危险
回复
3楼
承台一般是受剪控制,尽管如此,这样也是不允许的,因为无法向桩基传递剪力了。必须打掉重来。。。。
如果您提供承台厚度,以及施工缝处于厚度什么地方,当然最好是提供图片说明,我才能更准确地回复你。。。。
回复
4楼
必须打掉重来。。。。
回复
5楼
hehe 同意楼上的 必须打掉!!