关于接近开关的问题,很急,很急,很急。
我有一台设备。上面用到了接近开关。接近开关的三线的NPN,电感式常开的。是直流6—36V的。我也是因为原来的线断了,就换了一个新的。换上后我就随手将它放在机器上。却发现开关后面的指示灯有点亮了。我拿开后又不亮了。按理说:应该是接近开关的前端在靠近金属时后面是指示灯才亮的,开关才会工作。我想是不是开关是连接线离进线电源太近的原因,因为机器上有强电380V,导致接近开关有干扰。可是我将接近开关的线远离强电线后,在放在机器上开关还是有点亮。就因为开关这样,有时候会导致机器上了小继电器误动作。我想请问一下,这是什么原因,它为什么会这样。如果是有干扰,那我该如何抗干扰呢。
求助分析接近开关故障原因
PLC与接近开关组成的柴油机测速系统。以前也做过几次,但第一次遇到这种情况!接近开关型号:E2E-X5MF1(PNP,M12,非屏蔽,400HZ);柴油机转速1500rpm;飞轮上的盘车孔有8个,盘车孔直径17mm深度39mm;1.PLC程序和接近开关在公司试验过,正常运行;2.接近开关装上柴油机运行后,接近开关指示灯常亮,PLC监视的转速在刚开机和停机的时候才有点反应(200rpm)。柴油机正常运行时,接近开关脉冲数为0,PLC显示速度为0rpm。3.将接近开关间距调大后,再次试验。接近开关指示灯有规律的忽暗忽明,PLC监视的转速600-800rpm波动(实际转速1000rpm),接近开关脉冲数波动较大;将接近开关间距再次调大后,指示灯熄灭,脉冲为0;#分析原因:a.看图。此接近开关为非屏蔽式,周围金属可能对接近开关有影响;b.飞